1773
cgl19901024
文章数:93
年度积分:53
历史总积分:1773
注册时间:2015/11/5
发站内信
发表于:2018/12/1 15:57:04
#0楼
我的SEW变频器,今天柜子一上电,烧了?有行家能分析一下原因不?上路也就一个断路器,下路直接到电机,设备跑了也有快俩月了。

排除接线的问题,大家知道的变频器烧掉的原因有哪些?
[此贴子已经被jint于2018/12/3 10:41:40编辑过]
此帖发自手机工控论坛
21064
1053370790
文章数:4719
年度积分:689
历史总积分:21064
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/12/1 17:06:43
#1楼
现场环境咋样?潮湿和粉尘大炸机比较常见。还有就是质量问题。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:7039
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/1 19:57:23
#2楼
整流模块质量不过关 上电冲击电流大 充电电阻选型不过关或质量次 灰尘太多导致静电放电 弧光短路,异物导致短路 变频器选型过小,负载重导致主回路滤波电容受伤,变频器上电使整流器炸机。
4662
1240368017
文章数:498
年度积分:171
历史总积分:4662
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2018/12/1 20:59:39
#3楼
楼主能提供详细一点细节,短短几句话很难回答,最好能上个图。猜测变频器有短路的地方。
29349
goldage
文章数:16227
年度积分:867
历史总积分:29349
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/1 21:02:54
#4楼
看看是否是炸鸡,如果炸鸡一般是负载短路
1187
1424240280
文章数:25
年度积分:54
历史总积分:1187
注册时间:2014/9/6
发站内信
发表于:2018/12/2 8:25:09
#5楼
我就试过同一台电机45kw变频器连炸万两个,接线无误。电机没问题,场地尘大,估计是潮湿了
此帖发自论坛手机版
6553
zcd207
文章数:1959
年度积分:53
历史总积分:6553
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/12/2 11:56:01
#6楼
工况,一定要注意。另外设备的维护也很重要
21757
kazefsh
文章数:7253
年度积分:50
历史总积分:21757
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/12/2 20:07:39
#7楼
没有任何条件,让我们把所有条件都排出来,给你做鱼骨图吗
此帖发自手机工控论坛
12177
453414193
文章数:1547
年度积分:91
历史总积分:12177
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2018/12/2 23:40:08
#8楼
说的不清楚,不好分析
此帖发自论坛手机版
41443
jint 管理员
文章数:20879
年度积分:364
历史总积分:41443
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/12/3 10:40:05
#9楼
以下是引用kazefsh2018/12/2 20:07:39的发言:
没有任何条件,让我们把所有条件都排出来,给你做鱼骨图吗
默默地百度了下鱼骨图是啥。

本段摘自百度:鱼骨图(又名因果图、石川图),指的是一种发现问题“根本原因”的分析方法,现代工商管理教育将其划分为问题型、原因型及对策型鱼骨图等几类。

楼主可以详细说一下情况哦,有原因才好对症下药吧。