今天调试,消防风机类的箱子我头一次调,通上电,按低速,KM1吸合,停止后按高速是KM2  KM3吸合。

正常高低速好像不是这样的,然后我问了一下制图的,说风机就那样的风机。  

请问啥样的风机啊,让我开开眼呗。表情

附件 微信图片_20180822193308.jpg



18554
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:206
历史总积分:18554
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/22 20:31:13
#1楼
双速电机,图纸发现什么问题了?
此帖发自手机工控论坛
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/23 6:59:22
#2楼
双速风机主回路没发现问题。
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/8/23 7:17:29
#3楼
楼主是没见到风机的实物?
14048
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:91
历史总积分:14048
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/8/23 7:48:40
#4楼
真不知道实物是啥样子
此帖发自手机工控论坛
43898
YXBK 版主
文章数:20103
年度积分:1277
历史总积分:43898
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/8/23 8:02:55
#5楼
跟风机没什么关系,只是电机是双速电机而已,与普通电机相比主要是绕组不同。

附件 timg.jpg
附件 timg7.jpg
19882
1053370790
文章数:4448
年度积分:592
历史总积分:19882
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/8/23 8:14:25
#6楼
来回看了主回路,确认是没问题的。
5593
五行烧友
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:5593
注册时间:2011/11/10
发站内信
发表于:2018/8/23 11:06:12
#7楼
双速电机星三角形式
5416
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/8/23 11:49:56
#8楼
以下是引用YXBK2018/8/23 8:02:55的发言:
跟风机没什么关系,只是电机是双速电机而已,与普通电机相比主要是绕组不同。

附件 timg.jpg
附件 timg7.jpg
双速图就是这个,按楼主所说,没有什 么问题的,只要电机能运转,且能有两个速度,就没有问题的。
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2018/8/23 15:44:54
#9楼
是的,电机就是YD系列的变极调速的不过这接法应该是倍极调速的(2/4),(4/6或6/8),这种控制接不出来