返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
变频器维修
工控论坛首页
→
变频器维修
→ 浏览主题:
台达变频输入端的几个压敏电阻炸了。
回帖:
11
个,阅读:
4165
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
台达变频输入端的几个压敏电阻炸了。
收藏
分享到
1269
li_liu20000
文章数:
25
年度积分:
53
历史总积分:
1269
作者的所有帖子(25)
注册时间:
2005/7/9
发站内信
发表于:2018/5/5 22:47:39
#0楼
台达变频输入端的几个压敏电阻炸飞了,这几个压敏电阻的作用,谁有图纸啊
此帖发自论坛手机版
【方案】
红外热像仪用于变电站监测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1269
li_liu20000
文章数:
25
年度积分:
53
历史总积分:
1269
作者的所有帖子(25)
注册时间:
2005/7/9
发站内信
发表于:2018/5/6 7:41:11
#1楼
几个电阻的作用是什么?什么原因造成的?
此帖发自论坛手机版
【方案】
台达机电产品在晶体切断机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6500
zcd207
文章数:
1959
年度积分:
87
历史总积分:
6500
作者的所有帖子(1959)
注册时间:
2008/9/21
发站内信
发表于:2018/5/6 7:42:17
#2楼
防止高电压输入,造成变频器内部烧坏,很简单不用图纸就行,三个压敏,三相,每两相接一个,
【方案】
即时零售浪潮兴起,华北工控为机器分拣/智能配送等科技应用助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86714
ZCMY
版主
文章数:
47659
年度积分:
1233
历史总积分:
86714
作者的所有帖子(47659)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/6 8:03:18
#3楼
220V等级的接入AC380V了?
【方案】
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5241
799676754
文章数:
1536
年度积分:
50
历史总积分:
5241
作者的所有帖子(1536)
注册时间:
2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/6 9:28:45
#4楼
起过压保护作用的,防止过高电压串入变频器造成大的损坏,牺牲它而保护后级元件。如果检查后级电路没有损坏的话,把这三个压敏电阻更换了就行了。
【方案】
恒压供水节电改造方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40167
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23531
年度积分:
59
历史总积分:
40167
作者的所有帖子(23531)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/5/6 10:55:30
#5楼
电压高了
【方案】
华北工控AGV专用嵌入式产品方案——为物流仓库智能搬运提供助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20178
高雅的雅
文章数:
15776
年度积分:
-210
历史总积分:
20178
作者的所有帖子(15776)
注册时间:
2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/6 11:14:00
#6楼
压敏电阻前端应该有保险才对,否则保护效果不好说
【方案】
建设智慧城市综合管理服务平台,华北工控计算机硬件可助力
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8614
wxy-4018
文章数:
40
年度积分:
194
历史总积分:
8614
作者的所有帖子(40)
注册时间:
2017/8/7
发站内信
发表于:2018/5/6 11:33:14
#7楼
压敏电阻是起过压保护作用的,它的损坏证明当时输入电压过高。
【方案】
英威腾IPE200变频器在扁钢生产线主轧机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3003
图喜儿
文章数:
101
年度积分:
317
历史总积分:
3003
作者的所有帖子(101)
注册时间:
2018/1/9
发站内信
发表于:2018/5/9 12:57:49
#8楼
建议楼主还是找到同样规格的来更换,不要图一时之便去掉这些元件,有了他们才会可靠的保护住后面的电路,避免更大的损失,同时还要把碳化这些地方都要清理干净,元件该套的套管都要装上
【方案】
英威腾一体化节能柜在自动扶梯上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1269
li_liu20000
文章数:
25
年度积分:
53
历史总积分:
1269
作者的所有帖子(25)
注册时间:
2005/7/9
发站内信
发表于:2018/5/13 7:35:46
#9楼
谢谢!
此帖发自论坛手机版
【方案】
使用智能I/O解决方案监测压纸机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005