#0楼
公司安装三相干式变压器,三相380输入,三相220输出,这种情况,设备要接零线吗,关键设备没有零线这个接线端子,只要接地线线,同事说是要接零线,就不怎么明白,望论坛大师聊聊这回事,现图附上
[此贴子已经被jint于2018/3/23 14:12:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线显著提高过程自动化和数据透明度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
14105
产品体验中心会员
465010287
版主
文章数:
6333
年度积分:
148
历史总积分:
14105
作者的所有帖子(6333)
注册时间:
2012/10/11
发站内信
发表于:2018/3/22 12:09:28
#1楼
设备上图还没上传,下午吃过饭上传
此帖发自手机工控论坛
【方案】
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23358
xuzhaokun
文章数:
8795
年度积分:
906
历史总积分:
23358
作者的所有帖子(8795)
注册时间:
2013/5/6
发站内信
发表于:2018/3/22 12:19:42
#2楼
啥设备呀,还要求挺严。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC | GOT连接方法
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14546
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
89
历史总积分:
14546
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/22 13:02:23
#3楼
设备上不需要零线你往哪里接?
【方案】
华北工控自动驾驶用计算机产品方案,助力无人配送车多场景应用落地
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39877
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23375
年度积分:
1569
历史总积分:
39877
作者的所有帖子(23375)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/3/22 13:34:01
#4楼
地线要有
零线往哪里接?同问
【方案】
一线长30飞剪的PLC控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20395
honghaii
文章数:
8016
年度积分:
758
历史总积分:
20395
作者的所有帖子(8016)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2018/3/22 14:17:10
#5楼
看到接地线了
【方案】
包裹机械
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14742
六脉加易筋经
文章数:
2329
年度积分:
979
历史总积分:
14742
作者的所有帖子(2329)
注册时间:
2014/2/10
发站内信
发表于:2018/3/22 14:28:08
#6楼
没设计零线接线端子说明不需要零线,三相平衡就行。
【方案】
大型建筑业电能质量解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25174
产品体验中心会员
wenquan753
文章数:
15252
年度积分:
49
历史总积分:
25174
作者的所有帖子(15252)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/22 14:28:13
#7楼
要不要零线得看你的设备啊!
设备需要就接呗
【方案】
感应电机集成状态监测功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11951
wang4370
文章数:
5697
年度积分:
50
历史总积分:
11951
作者的所有帖子(5697)
注册时间:
2012/11/2
发站内信
发表于:2018/3/22 14:31:21
#8楼
没设端子就是不需要呗。
【方案】
INVT-CHE在音乐喷泉上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14866
产品体验中心会员
liuhuoaaa
文章数:
8568
年度积分:
53
历史总积分:
14866
作者的所有帖子(8568)
注册时间:
2007/6/11
发站内信
发表于:2018/3/22 14:39:08
#9楼
看你设备的负荷要求呗,需要就接,不需要就不接!
【方案】
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
124.9959