您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:3634 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

ABB变频接地故障

975
zjlsy691113
文章数:9
年度积分:53
历史总积分:975
注册时间:2014/2/13
发站内信
发表于:2017/11/19 15:55:52
#0楼
ACS510变频带11KW2只水泵电机。2#泵运行正常,用1#泵一天要跳一次接地故障。查04-0405=0为停止时发生故障,电机电缆用摇表(500V)量正常。换电缆后也跳。一定是电机问题吗?还是有其他原因?请指教!
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/19 16:52:46
#1楼
   各自单独接一台水泵电机,看还报不报接地故障?是哪台报?以此办法可判断是不是电机的问题。电机的有些故障在静态时是测量不出来的。
12890
蛇会大学
文章数:4736
年度积分:395
历史总积分:12890
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/19 17:35:51
#2楼
不是固定存在的故障最难查了,逐个替换是个好办法
975
zjlsy691113
文章数:9
年度积分:53
历史总积分:975
注册时间:2014/2/13
发站内信
发表于:2017/11/19 20:01:26
#3楼
变频1拖2,现2#泵运转正常,说明变频正常,只有可能1#泵电机有问题了?这电机用摇表(500V)量不出,只有替代法,没其他原因或别的办法吗?
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/11/19 20:09:27
#4楼
能屏蔽就屏蔽吧
12787
limassol
文章数:753
年度积分:591
历史总积分:12787
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/11/19 20:29:15
#5楼
ABB变频器都有这样的情况 有一台550变频运行与不运行时都报接地故障 检查电机电缆都没问题 ,后来把变频器设置为不检测接地故障  ,一直这样用了好一段没出现问题,
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/19 20:57:30
#6楼
那你只能换一个电机试一试了
此帖发自手机工控论坛
27755
goldage
文章数:15586
年度积分:1047
历史总积分:27755
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/11/19 20:57:32
#7楼
基本上是电机的问题,电机的绝缘等级下降了
6486
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/11/20 10:11:26
#8楼
电机问题,是肯定了,绝缘性能下降,输出的高频电压对地放电,就报接地故障
6126
904970507
文章数:1853
年度积分:56
历史总积分:6126
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/11/20 12:12:17
#9楼
变频器的输出电压峰值不止五百伏的。