* 帖子主题:

迷惑不解

1121
star2002sun
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1121
注册时间:2017/4/22
发站内信
发表于:2017/11/19 0:13:31
#0楼
一台变频器,上电运行半分钟左右停机时报SC(短路),断电后测U相上下来逆变IGBT均击穿。那么问题来了,既然两只IGBT都击穿,那么相当于P、N直接短路,但为什么不跳闸呢?
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/11/19 0:51:39
#1楼
1、快熔。
2、空载试机。
3、小功率击穿后及时报警(击穿电流小于短路保护系统的动作整定值)。
1121
star2002sun
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1121
注册时间:2017/4/22
发站内信
发表于:2017/11/19 1:09:38
#2楼
回复 #1楼 cfg168
22KW,确实空载试机,也许短路电流小于空开动作电流吧
17336
yuanyuesheng
文章数:3381
年度积分:859
历史总积分:17336
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2017/11/19 6:13:35
#3楼
U相上下短路,跳空开或直接炸模块,不应该与空载有载有关系。也算奇怪的现象。
17336
yuanyuesheng
文章数:3381
年度积分:859
历史总积分:17336
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2017/11/19 6:16:37
#4楼
以下是引用star2002sun2017/11/19 1:09:38的发言:
22KW,确实空载试机,也许短路电流小于空开动作电流吧
22KW,所用空开不小。但既然测量IGBT同相上下短路,怎么短路电流会小?短路点不会发热或炸鸡?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/19 7:37:31
#5楼
1楼提到快熔,是否有快熔并熔断;运行了约半分钟,可能开始时故障还不是很明显,然后保护起了作用。
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/19 9:10:54
#6楼
前端断路器或者快熔保护,要求前端电压、线路等效阻抗符合要求:如果等效阻抗过大导致短路电流达不到断路器跳闸电流,断路器铁定不会迅速动作了,顶多就是累计电流过大过载跳闸
11092
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:432
历史总积分:11092
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/11/19 10:47:08
#7楼
,两只IGBT都击穿,那么相当于P、N直接短路,这种情况就直接测P,N的阻值就能说明问题,如果短路,空开不跳就有开路的地方,什么型号的变频器?
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/11/19 20:32:38
#8楼
以下是引用yuanyuesheng2017/11/19 6:13:35的发言:
U相上下短路,跳空开或直接炸模块,不应该与空载有载有关系。也算奇怪的现象。
空载和带载还是有区别的,带载比空载对电源电流的索要更加强劲。
1121
star2002sun
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1121
注册时间:2017/4/22
发站内信
发表于:2017/11/19 21:30:41
#9楼
仔细看了下,快熔断了,谢谢大家