昨天去帮忙看一大烤箱,故障是开着开着就跳总闸了,电控箱内没漏电开关的,电路也很简陋。心想肯定是那里漏电了,用万用表一量,发现发热管电源线与外壳短路了,所以打开烤箱电源没跳一加热就跳,叫他们把内壁打开一看,吓了一跳,发热管就那样用铁线绑着,震多几下发热管往下掉就碰到外壳了,不知是厂家还是后面换发热管弄的,太随便了!后面就叫他们重新换个办法重新固定,万一……人命关天啊!
【方案】
台达CP2000高效节能稳战供热前线
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
12438
莫头脑
文章数:
839
年度积分:
585
历史总积分:
12438
作者的所有帖子(839)
注册时间:
2013/2/1
发站内信
发表于:2017/4/8 11:08:42
#1楼
碰到过跟你一样一样的
【方案】
轻松连接 EtherCAT 与 TSN 网络
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19809
fsjnzhouyan
文章数:
4913
年度积分:
976
历史总积分:
19809
作者的所有帖子(4913)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2017/4/8 11:09:06
#2楼
这样不炸才怪了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
“TwinCAT,开始查询!”
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7055
第三颗牙
文章数:
957
年度积分:
960
历史总积分:
7055
作者的所有帖子(957)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2017/4/8 11:14:41
#3楼
这是什么样的厂家才能出产这样的产品啊。。。
或者是被修过的,二手的。。
【方案】
变频器应用技术三题
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18571
产品体验中心会员
lizhengchao
文章数:
7332
年度积分:
557
历史总积分:
18571
作者的所有帖子(7332)
注册时间:
2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/4/8 11:32:45
#4楼
看样子,新产品都没有好好地固定,没有固定的地方啊
【方案】
加工机 | SG系列机床 - 多工件多电极单型腔Z轴加工编程
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25174
产品体验中心会员
wenquan753
文章数:
15252
年度积分:
49
历史总积分:
25174
作者的所有帖子(15252)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/8 11:36:20
#5楼
不管是出厂还是维修
这都是二货干的事!
【方案】
台达绿建筑厂办节能应用整体方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9317
15075600731
文章数:
654
年度积分:
50
历史总积分:
9317
作者的所有帖子(654)
注册时间:
2010/12/8
发站内信
发表于:2017/4/8 13:14:04
#6楼
肯定没有设备厂家会这么干的,应该是后来改装的。很多小厂子或小作坊设备维修或改造就是这样,因陋就简,凑合能用就成,不考虑安全隐患
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
【方案】
图尔克分布式技术的模块化生产
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20403
honghaii
文章数:
8018
年度积分:
766
历史总积分:
20403
作者的所有帖子(8018)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2017/4/8 13:59:06
#7楼
看着冷汗一身,保护不动作就会英年早逝啊。
【方案】
CC-Link助力智慧水处理
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12801
逍遥的久鸣
文章数:
4633
年度积分:
885
历史总积分:
12801
作者的所有帖子(4633)
注册时间:
2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/8 14:31:24
#8楼
改装这个设备的人太熊了,这是出事故的节奏啊!
【方案】
台达有源前端助力某油田节能降耗
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29222
产品体验中心会员
凤凰息梧桐
文章数:
17217
年度积分:
1113
历史总积分:
29222
作者的所有帖子(17217)
注册时间:
2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/8 14:45:06
#9楼
太大胆了啊 这样也敢
【方案】
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
156.3217