#0楼
PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?
【方案】
精彩视频 | 倍福资讯直通车——MX-System
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
87815
ZCMY
版主
文章数:
47949
年度积分:
1022
历史总积分:
87815
作者的所有帖子(47949)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 14:12:45
#1楼
晶体管的只能加DC24V的中间继电器了;
【方案】
倍福功率半导体测试实验室产出量与精度双提升
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20726
fsjnzhouyan
文章数:
4919
年度积分:
755
历史总积分:
20726
作者的所有帖子(4919)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2016/2/27 14:17:11
#2楼
晶体管输出的不可以自己驱动380v交流接触器,需要通过24v中继。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
保护货车和公共汽车免于致命事故
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
826
277710905
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
826
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2012/2/17
发站内信
发表于:2016/2/27 14:22:05
#3楼
回复 #1楼 ZCMY
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
【方案】
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10662
243604901
文章数:
3738
年度积分:
50
历史总积分:
10662
作者的所有帖子(3738)
注册时间:
2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 14:33:43
#4楼
回复 #3楼 277710905
能阿
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
【方案】
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28389
产品体验中心会员
ytleaderplc
文章数:
11846
年度积分:
1349
历史总积分:
28389
作者的所有帖子(11846)
注册时间:
2008/6/7
发站内信
发表于:2016/2/27 14:37:13
#5楼
还是加个中间继电器好点
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: ytleader@126.com
【方案】
台达UPS政府行业的应用方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
87815
ZCMY
版主
文章数:
47949
年度积分:
1022
历史总积分:
87815
作者的所有帖子(47949)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 14:40:04
#6楼
以下是引用
277710905
在
2016/2/27 14:22:05
的发言:
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
继电器的可以带AC220V的线圈的接触器,380V线圈的还是要加继电器;
【方案】
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4909
产品体验中心会员
528工控科技
文章数:
1574
年度积分:
50
历史总积分:
4909
作者的所有帖子(1574)
注册时间:
2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/2/27 14:45:28
#7楼
以下是引用
277710905
在
2016/2/27 14:22:05
的发言:
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
可以,不过,继电器动作频繁,经常会烧PLC输出点,最好是加中间继电器。
gk528.com
【方案】
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1309
weslcmwz2
文章数:
57
年度积分:
50
历史总积分:
1309
作者的所有帖子(57)
注册时间:
2007/11/17
发站内信
发表于:2016/2/27 17:33:47
#8楼
加个24v的中继
【方案】
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10492
产品体验中心会员
twtynijj
文章数:
2627
年度积分:
57
历史总积分:
10492
作者的所有帖子(2627)
注册时间:
2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 18:07:51
#9楼
要中继!虽然有24v的接触器!直接能用?但很快就要坏掉!
此帖发自手机工控论坛
【方案】
气体型流量传感器在电力机车上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005