如图,请教下各位大师
1
:在第1扫描周期的时候Q0.0=1,那它相应的常开触点会闭合,常闭触点会断开。而M0.0的上升沿脉冲复位是在第2扫描周期,那它相应的触点动作跟Q0.0的触点动作如何形成Q0.0的自锁呢?
2
:如第2张图片,Q0.0之前在自锁接通状态,而此时的Q0.0也是接通的状态,所以其触点也相应动作,导致失店。那么问题来了,为何自锁接通时其触点不动作呢?烦请各位大师帮忙分析!!谢谢
【方案】
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
28447
cfg168
文章数:
17119
年度积分:
169
历史总积分:
28447
作者的所有帖子(17119)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/10 10:40:31
#1楼
1、因为I0.0接通M0.0是使用了上升沿微分指令。上升沿的脉冲接通,简单的理解就是说假如CPU的扫描周期是5毫秒,那么上升沿只接通了2毫秒左右的时间,其余时间恢复原状态。
[此贴子已经被作者于2015/4/10 10:41:30编辑过]
【方案】
小菲课堂|何时该升级手中的热像仪?这五点很重要
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28447
cfg168
文章数:
17119
年度积分:
169
历史总积分:
28447
作者的所有帖子(17119)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/10 10:45:53
#2楼
2、M0.0只接通了一个上升沿时间,而不是CPU的整个扫描周期,请注意这一点。
【方案】
华北工控AFC系统专用工控机硬件方案,助力打造智能城轨交通!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28447
cfg168
文章数:
17119
年度积分:
169
历史总积分:
28447
作者的所有帖子(17119)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/10 10:46:58
#3楼
实际上就是一个钻CPU扫描周期时间差而研发的单按键启停的案例。
【方案】
技术简讯 | MELSEC WS系列USB/RS-232转换器(WS0-UC-232A)的停产通知
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21941
产品体验中心会员
yejingmao
文章数:
12575
年度积分:
50
历史总积分:
21941
作者的所有帖子(12575)
注册时间:
2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/10 10:52:56
#4楼
利用扫描自上而下自左而右的原理
自学成才!
【方案】
JNARDDCC借助红外热像仪帮助印度铝工业节能及优化生产过程
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18266
ZHTOK
文章数:
11585
年度积分:
-16
历史总积分:
18266
作者的所有帖子(11585)
注册时间:
2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/10 11:03:09
#5楼
利用扫描自上而下自左而右的原理
前条指令的结果马上被下条指令用上.
【方案】
聚力智慧交通,华北工控城轨PIS系统专用嵌入式计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15557
产品体验中心会员
deweg
文章数:
2085
年度积分:
284
历史总积分:
15557
作者的所有帖子(2085)
注册时间:
2005/6/10
发站内信
发表于:2015/4/10 12:00:38
#6楼
单按钮启停电路。这个就是利用PLC的扫描周期做的
【方案】
奥普特—焊点检测
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7018
产品体验中心会员
szhenlong
文章数:
1359
年度积分:
135
历史总积分:
7018
作者的所有帖子(1359)
注册时间:
2014/9/28
发站内信
发表于:2015/4/10 12:37:23
#7楼
回复 #2楼 cfg168
应该是一个扫描周期。
【方案】
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
667
lf0769
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
667
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2015/3/27
发站内信
发表于:2015/4/10 15:32:58
#8楼
这是PLC的扫描周期引起的,这里需要一个一个扫描周期来分析它们的状态,而且要知道,PLC工作是批量输入,批量输出,不是一个状态变化一下就输出一下,是一个扫描周期完成后才批量输出的
龙丰PLC培训
【方案】
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16393
产品体验中心会员
xuhuifox
文章数:
2977
年度积分:
320
历史总积分:
16393
作者的所有帖子(2977)
注册时间:
2005/3/25
发站内信
发表于:2015/4/10 17:05:55
#9楼
异或电路,西门子手册上就有详细的说明!!!!!!!!!!!!!!!!!
一切为了生活
【方案】
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005