您现在所在的是:

机电一体化

回帖:29个,阅读:1563 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9164
6926792
文章数:1120
年度积分:177
历史总积分:9164
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2014/12/26 21:32:18
#10楼
看你的传输距离了,用0到10伏的话太远会有压降。
此帖发自论坛手机版
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/26 22:00:50
#11楼
看了这个帖子学习了很多,加精啊
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/26 22:05:46
#12楼
近距离(10m以内),用电压信号。好处理,好连接,远距离特别是超远距离,电流信号,不失真。
我是你的朋友
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/27 8:23:25
#13楼
谢谢各位了!电流信号还是用的多呀!
做什么事贵在坚持!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2014/12/27 8:23:28
#14楼
电压控制的如果距离长或是干扰大就误差较大
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/12/27 8:33:21
#15楼
信号需要传输
电缆带有电阻
电阻引起压降
压降造成电压值衰减
衰减产生信号失真
此帖发自论坛手机版
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/27 9:34:14
#16楼
我见过采用DCS给西门子变频器MM440发4-20mA给定信号的,两个相距100m开外的大楼(主机电柜与主控计算机操作室)之间,采用无线步话机对讲通讯,告诉主控室给多少,这边用变频器监控实际值,那给定连一个字都不带差的。很准,非常准。我都有点将信将疑了。但实际就是这样。由此领教了什么叫4-20mA了。因为我一直是用0-10V的。
[此贴子已经被作者于2014/12/27 9:36:35编辑过]
我是你的朋友
35513
lifuquan611
文章数:15395
年度积分:473
历史总积分:35513
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/27 9:46:45
#17楼
这个之前有讨论,有位版主还有个主题帖好像。。。
此帖发自论坛手机版
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/12/27 12:50:40
#18楼
以下是引用dlr2014/12/26 21:30:02的发言:

   任何控制装置都是由现场仪表(或传感器)和控制室仪表(各单元电路)组成的,所以两者的区别是:4-20MA电流信号是现场仪表与控制室仪表的联络信号;由于电流源信号便于远传,其不受导线电阻与接收仪表内阻的影响,可保持数据的传送精度。0-10v电压信号是控制室仪表各单元间的联络信号,所有的控制室的仪表及各种功能单元都是采用并联联接,在使用中更换、处理某一单元时,对整个控制装置的运行不会造成影响。
   4-20MA电流信号是国际标准信号,其应用最广泛。
   0-10v电压信号现已不多见了。其最辉煌的时候是用在组装式仪表中,所谓组装式仪表类似于模拟计算机控制装置,当时其现场仪表使用了0-10MA或4-20MA信号,而其所有的功能组件则使用的是0-10v的电压信号,原因是:其所有的功能组件使用的线性集成电路及TTL数字集成电路,故其装置内的运算信号电平采用了0-10v。
[此贴子已经被作者于2014/12/26 21:31:15编辑过]
很好,介绍得很清楚了
3526
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:59
历史总积分:3526
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/27 20:06:47
#19楼
电流信号。。。线路长的话会衰减。。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005