#0楼
佛山
【方案】
图尔克仓储安全门的快速标签检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
6644
产品体验中心会员
eyujiedianqi
文章数:
2622
年度积分:
50
历史总积分:
6644
作者的所有帖子(2622)
注册时间:
2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/25 22:42:42
#1楼
我看可以,但是,伺服和变频产生的热量必须及时排出电柜外面,电柜顶上必须开不少于两个,直径不小于150mm的孔,用来安装排风扇,排风扇上端装设防水帽。否则开机时间一长就会有热报警。
【方案】
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3757
产品体验中心会员
cdl516
文章数:
526
年度积分:
50
历史总积分:
3757
作者的所有帖子(526)
注册时间:
2012/8/17
发站内信
发表于:2014/9/25 23:49:49
#2楼
以下是引用
eyujiedianqi
在
2014/9/25 22:42:42
的发言:
我看可以,但是,伺服和变频产生的热量必须及时排出电柜外面,电柜顶上必须开不少于两个,直径不小于150mm的孔,用来安装排风扇,排风扇上端装设防水帽。否则开机时间一长就会有热报警。
请问什么是防水帽? 热报警和防水帽的关系是?
佛山
【方案】
台达DOP系列人机界面实用通信实例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16256
产品体验中心会员
lliu1978
文章数:
6824
年度积分:
63
历史总积分:
16256
作者的所有帖子(6824)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2014/9/26 6:38:23
#3楼
回复 #2楼 cdl516
防水帽是防止滴水进柜子的,和热报警没什么关系
学习永不停止!
【方案】
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3757
产品体验中心会员
cdl516
文章数:
526
年度积分:
50
历史总积分:
3757
作者的所有帖子(526)
注册时间:
2012/8/17
发站内信
发表于:2014/9/26 7:56:29
#4楼
以下是引用
lliu1978
在
2014/9/26 6:38:23
的发言:
防水帽是防止滴水进柜子的,和热报警没什么关系
我百度查不到,能不能发张照片看看呢?
佛山
【方案】
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3653
aigo51
文章数:
1004
年度积分:
50
历史总积分:
3653
作者的所有帖子(1004)
注册时间:
2010/11/30
发站内信
2014相约国庆
我秀我做2014
发表于:2014/9/26 8:14:43
#5楼
你的元件图框是元件的实际尺寸吗?尽量接近实际尺寸,那样排版的实际效果更好。
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
【方案】
谷歌眼镜在工业自动化领域的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21941
产品体验中心会员
yejingmao
文章数:
12575
年度积分:
50
历史总积分:
21941
作者的所有帖子(12575)
注册时间:
2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/9/26 8:23:54
#6楼
把伺服控制器和变频器装下端你看看怎样?才不会头重脚轻,感觉不稳重,排风散热孔是开在侧面的
自学成才!
【方案】
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20940
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4673
年度积分:
565
历史总积分:
20940
作者的所有帖子(4673)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2014/9/26 8:24:49
#7楼
比较完美。感觉上端子排会不够用。
【方案】
CNC | 春节停机注意事项
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3652
丶丶小牛
文章数:
1471
年度积分:
50
历史总积分:
3652
作者的所有帖子(1471)
注册时间:
2013/7/19
发站内信
发表于:2014/9/26 9:08:22
#8楼
没排过版 以后要学习学习 不然东的太少了
【方案】
三菱电机解决方案服务锂电池制造全流程
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16396
产品体验中心会员
xuhuifox
文章数:
2977
年度积分:
323
历史总积分:
16396
作者的所有帖子(2977)
注册时间:
2005/3/25
发站内信
发表于:2014/9/26 9:21:28
#9楼
建议不要安装排气扇和排气孔,安装电柜空调,变频器和伺服驱动器运行一年后,散热就会成问题了!!!
一切为了生活
【方案】
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005