您现在所在的是:

机电一体化

回帖:14个,阅读:1504 [上一页] [1] [2] [下一页]
2097
gzw661104
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:2097
注册时间:2012/12/25
发站内信
发表于:2014/4/24 22:31:07
#0楼
今天买了5.5KW的电机两个牌子的进行比较,型号一样、重量几乎一样。空载测电流一个为5A左右,另一个7A左右运行40分钟,手摸5A的有点热,而7A微热,(具体温度不好说,总之两者温度相差较大)。为什么电流小的热。而电流大的反而不热,如果加上负载后又会怎么样呢?请高手帮我选一选用哪一种。表情表情
2243
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2243
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/4/24 23:01:25
#1楼
小的可能实际功率不满5.5
此帖发自手机工控论坛
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/4/24 23:25:42
#2楼
lz两台的功率因数一样吗?
23314
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:320
历史总积分:23314
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/4/25 8:15:17
#3楼
主要看功率因数啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21222
fireray
文章数:3662
年度积分:585
历史总积分:21222
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/4/25 8:35:33
#4楼
还真没做过这方面的比较。期待楼主与网友进一步讨论。
28859
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:750
历史总积分:28859
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/25 11:44:54
#5楼
有点热  其实只要温度不连续上升也没什么关系啊
22989
weixiu123
文章数:13317
年度积分:697
历史总积分:22989
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/4/25 16:15:00
#6楼
可以试试吗 试一段时间比较一下吧
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/25 20:20:50
#7楼
也没如此比较过,楼主若有结论,可介绍介绍。
1023
luoshuizhong
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2010/1/5
发站内信
发表于:2014/4/25 20:37:32
#8楼
7A的电机好,5.5的电机空转也就是7A
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/4/25 21:07:20
#9楼
总之这两台电机都不咋地,5.5kW电机的额定电流是多少?一般不会超过11A。而空载一个5A,一个7A。前者是额定电流的45%,后者是64%。

高能耗的电机呀。垃圾....
[此贴子已经被作者于2014/4/26 20:27:02编辑过]