发表于:2012/10/9 13:41:04
                            
                            
                                #0楼
                            
                            
                            
                            原有设备为FX1S-10MR,其中Y0,Y1点修改过的,所以有高速输出。
把10MR的程序传到电脑上,再下载到10MT中,接线完全相同,但是伺服电机就是不动!
求助
MR的Y0,Y1两路输出改高速输出,我找到的方法(收集别人的)
把继电器去掉,连接线圈的焊接点用导线引出来,与驱动器的脉冲输入信号端连接,一定要加2K的限流电阻。
请问大家:这样改以后就和MT 的电路一模一样了吗?
问题解决:关键是PLC发出的脉冲要有5V左右,安川伺服才能接收
[此贴子已经被作者于2012/10/11 9:36:17编辑过]