#20楼
to  1370577326:
哇赛,“姜还是老得辣呀”?!不过,这不太像一个文化程度很低的人说的呀?你让我将信将疑的,蒙蔽我呀?
贴子说得不错。我很有收获。并且赞同你对本楼问题的节能观点。
我是你的朋友
952
wxm1988
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2005/3/1 17:57:00
#21楼
供应变频器
我公司生产各类变频器,故障低,价格好,售后服务好,欢迎订购.
964
simoleexf
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2005/3/1 20:58:00
#22楼
新人第一贴,不对的还请大家包涵!
风机、泵类的降转速很管用。应该是平方或立方关系。
对线性负载好像没什么用处。

49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/3/1 21:47:00
#23楼
以下是引用simoleexf在2005-3-1 20:58:00的发言:
新人第一贴,不对的还请大家包涵!
风机、泵类的降转速很管用。应该是平方或立方关系。
对线性负载好像没什么用处。
不错,敢于直言不讳。鼓励。
我是你的朋友
1947
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1947
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/3/1 23:06:00
#24楼
斑竹挺爱串门的啊
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/3/1 23:52:00
#25楼
以下是引用simoleexf在2005-3-1 20:58:00的发言:
新人第一贴,不对的还请大家包涵!
风机、泵类的降转速很管用。应该是平方或立方关系。
对线性负载好像没什么用处。


对线性负载也非常管用。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2215
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2215
注册时间:2003/12/23
发站内信
发表于:2005/3/2 13:58:00
#26楼
以下是引用yanli7234在2005-3-1 23:52:00的发言:
以下是引用simoleexf在2005-3-1 20:58:00的发言:
新人第一贴,不对的还请大家包涵!
 风机、泵类的降转速很管用。应该是平方或立方关系。
 对线性负载好像没什么用处。

 
对线性负载也非常管用。
是的,在节能方面没有风机、泵类负荷那么明显,但有一定效果。
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1009
huiheng
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2005/2/15
发站内信
发表于:2005/3/3 11:36:00
#27楼
但是对于照明呢?对于电机呢?大家有做过这方面的工程改造,交流交流
1226
yue800120
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1226
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/3/6 16:40:00
#28楼
俺现在正在做,效果下周一出来,有节能效果的,
至于原理,还是楼上的意见,降压的成分多一些,至于其他的说法,说白点,稳压而已~~~
降压,再稳压,50%的说法,夸大了许多,再者现在都用的是些节能灯,
假如作不出效果来,降压之后,再降压,直到厂家说不能降了,或者是看不见了,呵呵,
说到,节能,就要从多方面说,降压之后,灯的寿命长了,长多少,就是你漫天开价(厂家就是这样,不是两年,就是两倍),用户再坐地还价,哈哈~~~~
有节能效果,聊城的老乡,俺是淄博的,我的工程结论书,下周就能出来,放心吧,需要的话,给你一份,(可惜,俺是打工的,要不时间还能快点,呵呵)
1226
yue800120
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1226
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/3/6 16:53:00
#29楼
电机的话,我觉得还是不要考虑的好,真的要使用节电器,最好还是从整套的系统入手,可是那样,节电器的作用就不是很明显了,反而不如变频器,

俺想说,之所以浪费电机能用,有一部分原因是,大‘妈’拉小车。造成的,与其加节电器,不如换个规格好点电机呢,