安全篇
人生在世确实不容易!但我觉得还是要尊遵守社会的一些规范或规则。人从生下那一刻起就开始在等死,这是个规律!只是时间早晚的事情,为了规避这个规律的时效性,人们用血的教训换回了少得可怜的一些规则,来延长人们的寿命!但往往有些人不守规则,非要“插队”急着赶着到阎王爷那去报到,(本来还没轮到他),如违章开车,违章操作,违章。。。。。。自己给搭了进去不说还连累了其他人的性命!在这不是说教,想用我自己亲历的一些事情,来说说一次死里逃生的经历!
1987年的夏天,艳阳高照,中午2点半!电装队长要我们班到烧结的一个龙门吊上去装探照灯,龙门吊的三相滑线在驾驶室的平台上,驾驶室顶是一米七乘两米的高空平台,离地大概有十多米。三根滑线正在平台正中,一米七的方向和滑线平行,一字排开。有八百宽,相与相之间估计就200.刚好下一只脚,灯要装在平台的外沿,非要经过三相线才能到外沿边去!当时第一件事问熟悉现场的烧结电工,电源在哪里停?电工说电已停了,放心去装灯!有四个电工上了平台顶和楼梯;我不相信就用试电笔反复检查,还不敢确认,又把同事的试电笔拿来检查,都看着没电!我没敢让其他班员过去,扎好安全带我自己小心的,一个脚,一个脚的从滑线之间,脚与线平行平移过去。当我两只脚正好在三根线里的时候,龙门吊突然动了起来,大家都一惊,要来拉我,我赶紧说“都不要动,不要拉我,赶快停车,”大家一顿大呼,车停了!我不敢动,站在两线之间,经历的那几分钟仿佛经过了几年,很无奈很无助的站在那。头顶骄阳,浑身被汗水湿透了,连晒带吓的。让把供电源给停掉,那电工跑了好远好远的地方把电才停了。离开平台后人都瘫软了。
原来那糊涂电工把龙门吊上进配电柜的开关当总电源开关停了,以为是机内供到机外的,我当时估计在强烈阳光下看不见试电笔里的灯光,所以很小心!由于当年用的都是500型的机械表,体积超大,携带不方便,所以都没带!龙门吊司机没得到任何人的通知:不能开车,他上来就把车开起来了,看也不看一下车上还有三四个人。
灯没装,我们班所有的男同事把那电工一顿暴打,那电工都没敢做声!