1134
727815575
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2010/12/6
发站内信
发表于:2011/5/23 20:04:47
#10楼
我在OB1里面执行OK了,然后放入FB里面,居然就不行了?
 你没有在OB1中调用FB块
5140
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5140
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2011/5/24 8:14:32
#11楼
在FB2中,blstate1,blstate2,blstate3,只受m110.1,m110.2控制赋值
3522
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3522
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2011/5/25 21:55:22
#12楼
被外部点强制修改了。