* 帖子主题:

温度模拟量

2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2010/12/29 9:30:39
#0楼
西门子PLC200中用模拟量测温度时候,如0-10V是相对应的数字量0-32000吗?
798
dykxzj
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2010/12/29 9:37:01
#1楼
坐等高人解答,O(∩_∩)O~
38687
cvlsam 版主
文章数:12569
年度积分:1298
历史总积分:38687
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/29 9:51:16
#2楼
YES~~~~~~~~~~~~~~~~~`
86720
ZCMY 版主
文章数:47659
年度积分:1239
历史总积分:86720
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/29 11:09:03
#3楼
如果模块是AI4X12BIT,  0-10V是相对应的数字量0-32000;
如果你用AI4XTC温度模块的话,转换的数值直接就是带一位小数点的温度;
2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2010/12/29 21:14:19
#4楼

那为什么用4-20MA时,计算公式为:(AIW-6400)*2000(为最大的温度)/25600=温度值
为什么这里的32000变为25600呢?
如果是25600那为什么还要说是4-20MA对应的是6400-32000呢?



[此贴子已经被作者于2010/12/29 21:16:53编辑过]
38687
cvlsam 版主
文章数:12569
年度积分:1298
历史总积分:38687
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/29 21:17:16
#5楼
以下是引用byf394127375在2010/12/29 21:14:19的发言:

那为什么用4-20MA时,计算公式为:(AIW-6400)*2000(为最大的温度)/25600=温度值
为什么这里的3200边为25600呢?
如果是25600那为什么还要说是4-20MA对应的是6400-32000呢?

32000-6400=25600

25600即量程的范围区间!!!!!!!!

廖老师在论坛博客精品多多,请多拜读他的文章,会受益匪浅。

Regards
2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2010/12/29 21:48:58
#6楼
谢谢楼上了
3楼:如果你用AI4XTC温度模块的话,转换的数值直接就是带一位小数点的温度;
中的一位小数点是什么意思了?
38687
cvlsam 版主
文章数:12569
年度积分:1298
历史总积分:38687
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/30 8:51:09
#7楼
以下是引用byf394127375在2010/12/29 21:48:58的发言:
谢谢楼上了
3楼:如果你用AI4XTC温度模块的话,转换的数值直接就是带一位小数点的温度;
中的一位小数点是什么意思了?

接收到的数字100,那么就是10.0摄氏度,250,就是25.0摄氏度,256,就是25.6摄氏度。
表情
86720
ZCMY 版主
文章数:47659
年度积分:1239
历史总积分:86720
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/30 10:59:15
#8楼
s7-200测的是0~20mA,不是4~20mA;
4mA对应6400,所以要按上面的计算;
2365
byf394127375
文章数:417
年度积分:50
历史总积分:2365
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2010/12/30 20:24:21
#9楼
真心的谢谢你们了
群楼们:
   如果用AI4XTC温度模块的话;(例:输入100就是10度)也就是说没有数字量的对应,直接就是输入温度,然后缩小10倍的关系.
     
    如果模块是AI4X12BIT,  (例:0-10V是相对应的数字量0-32000),也就是说这种模块才有数字量的对应,通过数字量的对应可算出温度,那我通过数字量计算出温度之后还用再缩小10倍的关系吗?