您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:20个,阅读:2768 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/17 9:00:40
#10楼
指示灯接线有问题吧?
我对西门子的东西不是很了解。
我这里画图很麻烦,你看下你指示灯是不是接在高电压那里了?
指示灯一端接COM,另一端接0V,分别用2个PLC的输出端控制。
2个PLC应该能并的。不存在拉高拉低的问题。
931
yangch1986
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2009/9/17 9:09:06
#11楼
接法没有问题 是跟您说的一样的接法 但实际应用时确实有些问题
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/17 9:11:54
#12楼
画了个草图,看一下。
附件
931
yangch1986
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2009/9/17 9:16:10
#13楼
Y1和COM1我们是直接接在一起的 不知这样有没有问题
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/17 9:19:11
#14楼
指示灯一端要接低电压,控制开关装在高电压侧。这样才能保证关断后,指示灯没有电。我再发容易干扰的图上来,Y1是输出端,COM1是输出公共端。Y1和COM1之间的导通受PLC控制。
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/17 9:24:19
#15楼
附件
看一下。其实2个图就是我们通常说的  开关控制火线。
931
yangch1986
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2009/9/17 9:28:41
#16楼
哦,明白了。
但是我们的接法是正确的
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/17 9:43:44
#17楼
再去看看机器状况吧,确认一下问题点
先开一个PLC,然后关闭,并打开另一个,检查指示灯,如果有问题,检查关闭的PLC与灯连接的线,一根一根断,测量一下电压电流,看看哪里引起的问题。
2205
cbf
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:2205
注册时间:2005/5/14
发站内信
发表于:2009/9/21 22:46:40
#18楼
见过用400做冗余的,200的每见过。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
1002
baibai2157
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2007/2/26
发站内信
发表于:2009/11/17 19:49:08
#19楼
同意5楼观点

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004