您现在所在的是:

电工技术

回帖:29个,阅读:6625 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/15 21:18:59
#10楼
有中间继电器、接触器,没有时间继电器
如果把常转的那台泵断电,另外那台泵可以启动,
但过一会变频器就会显示报警2014、2018,水泵停止运行

1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/9/16 8:20:26
#11楼
变频器控制两台泵的切换输出端在RO继电器口
以下设置供参考:
1、1401=31,1402=31,8117=2
2、设置8118=180后后还要设置8120参数(应该=2)
调整设置前千万注意先记下原来的设置值,切切!!
2014表示自动切换功能被激活
2018表示PID功能睡眠被激活
23267
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:740
历史总积分:23267
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2009/9/16 10:29:31
#12楼
以下是引用zjonline在2009-9-16 8:20:26的发言:
发表于:2009/9/16 13:05:11
#13楼
我查看过这些设置,这几个参数是你说的这么多
我现在怀疑是不是外部中间继电器有问题
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/16 13:34:51
#14楼
我刚才去查了,1401=31,1402=31,8118=180,8117=1,8120=4,而8117与8120两个参数改动不了。
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/9/16 16:12:46
#15楼
可能问题出在8117=1,应该是2,你试试看。
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/16 21:11:48
#16楼
可8117这个参数改不了,怎样能改动呢?
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/9/17 8:24:44
#17楼
以下是引用469415780在2009-9-16 21:11:48的发言:
可8117这个参数改不了,怎样能改动呢?

不好意思,是我弄错了,8117是1
不清楚实际电路情况,提不出更多的建议了,打ABB热线问问表情
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/17 11:32:33
#18楼
谢谢各位了,我自己再慢慢查一下吧
1762
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2009/9/17 15:40:35
#19楼
那就把变频器恢复出厂设置,后重新设置参数,如果是外部接线的故障的话,应该出现3小时后变频泵停止,而工频泵也不工作,如果3小后变频泵和工频泵都在原来的运行方式工作,那就可以肯定是变频器程序出现了软故障,需要对变频器复位,即恢复出厂设置。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004