您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:15个,阅读:7817 [上一页] [1] [2] [下一页]
1370
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1370
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2004/9/1 8:55:00
#10楼
应该是非常好写啊!我用S7-200做的就是自己写的增量式的PI控制,等我学一下STEP7 V5.2后再给你定一个啊,等着(我在正自学S7-300),呵呵
1522
Lin1010
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1522
注册时间:2003/10/22
发站内信
发表于:2004/9/3 8:40:00
#11楼
to shyer:

请你告诉我你的算法思路,我可以用SCL写,然后在E给你。
962
icemorning
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2004/9/16 12:48:00
#12楼
I have. please contact icemorning@tom.com
1522
Lin1010
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1522
注册时间:2003/10/22
发站内信
发表于:2004/9/21 11:32:00
#13楼
to : icemorning,

linzhang2002@hotmail.com
1804
silky
文章数:387
年度积分:50
历史总积分:1804
注册时间:2003/10/3
发站内信
发表于:2004/9/21 17:07:00
#14楼
我这里有一个简单的S7—300 增量式PID程序,整理后拿出来。其实FB41的功能很强的,领会了能实现很多功能。
958
guqunlin
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2007/11/12 10:22:00
#15楼
可以参考一下吗?(用S7-200写的增量式PID)