最近我的wincc6.0老是安装(以前安装成功好用的)后新项目创建不了,存在的项目打不开提示说无效及数据库不能装载,各位老师能不能详述wincc6.0sp2 (中文)的安装过程特别是SQL2000及SQL SERVER 2000 SP3 FOR WINCC的详细安装过程谢谢了。哎!苦恼啊
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2008/12/25 7:46:00
#1楼
安装完wincc后还必须安装sql server 2000 sp3 for wincc,IE6.0 和消息管理队列!另外,我们这个还必须在win2000 系统下安装,其它系统不知道可以不!
优秀是一种习惯!
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/25 8:21:00
#2楼
其他系统也可以的,我就是用的XP系统!
SQL2000及SQL SERVER 2000 SP3 FOR WINCC的
你安装了两个SQL吗?
我记得我只安装了后者!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1077
sun6349756
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2008/11/19
发站内信
发表于:2008/12/25 8:51:00
#3楼
1、首选操作系统是XP 专业版 SP2,XP专业版其它的也可以,2000的要SP2以上。
2、安装WINCC以前不要装杀毒软件
3、安装消息队列
4、安装SQL FOR WINCC
5、6.2以上版本要安装补丁
6、重启计算机
7、安装WINCC
8、重启计算机
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 8:58:00
#4楼
如果你缺哪一步,界面上会有提示的
附件

要安装对应的数据库软件
附件

如果还不行,可能是你用的SP3的补丁,用SP2的吧
说说
41240
tigermu 版主
文章数:15060
年度积分:755
历史总积分:41240
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 9:30:00
#5楼
SQL只要那个SP3就行。注意的是每步都重起一下。比如你安完SQL后重起,在状态栏会有一个文件柜的图标,中间有个小三角,从红色变成绿色,表示安装正常了。
清泉石上,明月松间。
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2008/12/25 10:58:00
#6楼
安装wincc之前先把KB-319740补丁打上
2627
中邦电气
文章数:938
年度积分:50
历史总积分:2627
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/12/25 13:09:00
#7楼
其实多装几次就可以了,自己刚开始的时候也是装不成,后来装多了就知道了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1234
PLQ1971
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2008/9/13
发站内信
发表于:2008/12/25 23:32:00
#8楼
附件
附件
1234
PLQ1971
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2008/9/13
发站内信
发表于:2008/12/25 23:36:00
#9楼
附件

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005