新手求助

993
yzr520
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/4/11
发站内信
发表于:2008/12/14 9:42:00
#0楼
step7的程序怎么设置密码呢,我想设置密码但是点出的那个对话框只能是只读的,修改不了,不懂在哪可以设置。还有WINCC画面的密码如何设置,谢谢
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 9:49:00
#1楼
按照下面的图示就可以了
附件
附件
说说
993
yzr520
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/4/11
发站内信
发表于:2008/12/14 10:02:00
#2楼
谢谢上面这位兄弟,但我安装的英文版本的怎么找不到你上图所说的密码设置项呢,可能版本不一样,我用的是STEP7 5.4的,


[此贴子已经被作者于2008-12-14 10:09:54编辑过]
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 10:06:00
#3楼
WINCC怎么给项目加密码,我找了半天,也没有找到,只能给按钮加密码
说说
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 10:10:00
#4楼
以下是引用yzr520在2008-12-14 10:02:00的发言:
谢谢上面这位兄弟,但我安装的英文版本的怎么找不到你上图所说的密码设置项呢

英文版可以改成中文版的
附件
附件
说说
993
yzr520
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/4/11
发站内信
发表于:2008/12/14 10:12:00
#5楼
可能我表述得不够清楚吧,我看我的师傅们在修改程序时要输入密码才得。WINCC是他们在登录画面之后才能进行操作,没授权的不能进行画面的操作。我是新手刚学习,所以不是很懂
993
yzr520
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/4/11
发站内信
发表于:2008/12/14 10:14:00
#6楼
上面的兄弟,我的改不了,我安装 的原本是英文版的,所以我看了下只有英语和德语,你安装的可能是中文版本的才有吧
1723
shending
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1723
注册时间:2008/2/23
发站内信
发表于:2008/12/14 10:16:00
#7楼
西门子200的密码设置:系统块----密码-----里面有四种选择,第四种最好不要选,选完之后想再下载就不好弄了
993
yzr520
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/4/11
发站内信
发表于:2008/12/14 10:17:00
#8楼
呵呵,谢谢,我组态的是300的
1480
wkwsq0000
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1480
注册时间:2005/8/20
发站内信
发表于:2008/12/14 13:10:00
#9楼
谢谢