您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:10个,阅读:3449 [上一页] [1] [2] [下一页]
1162
bhseek
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2008/11/12 9:01:00
#0楼
附件

如何接1,10,11,20的线?

分别用4线制和2线。

86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/12 9:11:00
#1楼
这是什么模块,SIEMENS的?
1、20是给模块供电的DC24V电源;
10、11与所有的输入的负极都连接在一起;
1049
zfz159
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2007/3/4
发站内信
发表于:2008/11/12 12:13:00
#2楼
1.20是24V直流电.
11和20是接地
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/12 21:22:00
#3楼
1、20是给模块供电的DC24V电源,1接24V正端,20接24V负端
同时24V电源的负端最好接到地点,10、11也都接到这点上
说说
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2008/11/13 10:29:00
#4楼
这是什么模块,SIEMENS的?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10092
9012573
文章数:799
年度积分:62
历史总积分:10092
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/11/13 11:21:00
#5楼
1、20是给模块供电的DC24V电源,1接24V正端,20接24V负端
同时24V电源的负端最好接到地点,10、11也都接到这点上,模拟量输入接2.3.
2脚接+,3脚接-,量程用量程卡选择,同时组态时,要对应你的量程卡
1162
bhseek
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2005/5/28
发站内信
发表于:2008/11/13 13:41:00
#6楼
这是SIEMENS的模拟量模块331-7KF02-0AB0

1、20接24V电源后,20还能接地?

我的理解是,1接24V+,10、11、20连起来接地,其余的端子分别接卡件。

不知对不对??
1098
realiu
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2008/11/26 18:54:00
#7楼
西门子模块,4 ,6楼正解
进来才发现自己只是了解,要学的太多了!
1010
laomatz
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2005/4/21
发站内信
发表于:2009/1/18 12:49:01
#8楼
应该是1和11接24V+,10,20接24V-。。
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2009/1/19 19:27:09
#9楼
看上去好象是西门子SM331模块。1接24V+,10、11、20连起来接地。