本人从事设备维护,请教各位大侠PLC的模拟量输入在什么情况下用0~10V信号,什么情况下用4~20mA信号,两种规格的信号使用上有什么优劣?
1742
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1742
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/6/8 20:59:00
#1楼
用4~20mA的信号比较好,一是抗干扰能力强(传输线的截面要足够),二是可检测断线状态。


[此贴子已经被作者于2004-6-8 20:59:36编辑过]
愿与大家交朋友
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/6/8 21:06:00
#2楼
以下是引用王美勋在2004-6-8 20:59:00的发言:
用4~20mA的信号比较好,一是抗干扰能力强(传输线的截面要足够),二是可检测断线状态。


[此贴子已经被作者于2004-6-8 20:59:36编辑过]
同意
图
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/6/8 21:14:00
#3楼
以下是引用王美勋在2004-6-8 20:59:00的发言:
用4~20mA的信号比较好,一是抗干扰能力强(传输线的截面要足够),二是可检测断线状态。


[此贴子已经被作者于2004-6-8 20:59:36编辑过]

同意!
.
1042
xtnick
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2004/3/9
发站内信
发表于:2004/6/8 21:23:00
#4楼
传输线的截面要足够,是以什么为标准?20mA吗?
952
网事如风
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2004/6/8
发站内信
发表于:2004/6/8 21:30:00
#5楼
用4~20mA的信号节省电线,信号线可以作为仪表的电源线。
2750
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2750
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2004/6/8 21:35:00
#6楼
现在很多4-20mA的变送器都是两线制的.
自由自在     自然自我
1101
zhouj
文章数:62
年度积分:53
历史总积分:1101
注册时间:2004/3/2
发站内信
发表于:2004/6/14 10:24:00
#7楼
0~10V远距离传送时,有导线内阻压降,误差大。
1075
zjh990123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2003/12/28
发站内信
发表于:2004/6/14 16:38:00
#8楼
哈哈
我不同意
不过我也不知道为什么


[此贴子已经被作者于2004-6-14 16:38:45编辑过]
1000
foudy
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/4/26
发站内信
发表于:2004/6/14 20:00:00
#9楼
一般A/D输入口的输入阻抗很大,达到几兆以上。输入电流很小。导线内阻压降可以忽略。正因为输入阻抗很高,容易受干扰。尤其是小信号时。电流信号抗干扰要强的多。