您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:10个,阅读:3377 [上一页] [1] [2] [下一页]
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2008/7/23 20:25:00
#0楼
[size=4]西门子触摸屏TP270,当PLC的某一位由0变为1时,我想在画面的空的地方显示一些文字信息,请问各位应该怎样制作?谢谢!
2257
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2008/7/23 23:42:00
#1楼
做个位指示灯就行
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2008/7/24 1:03:00
#2楼
请问具体应该怎样制作?我只会Proface,西门子TP270是第一次使用,谢谢!我用指示灯做了,但未成功,不知是哪里没有设置好。
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2008/7/24 12:53:00
#3楼
对文字信息的属性栏中"可见性"进行定义即可.

当PLC的变量(I/O,M或者数据块中的数据位)是0, 文字信息为"不可见"; 反之, 为"可见".

以前, 做项目的时候, 我用过Proface面板, 性价比很出色. 编程上手很容易. 和西门子PLC的MPI与Ethernet通讯组态很方便.
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2008/7/24 20:54:00
#4楼
哦,问题已解决,太感谢了。我也觉得Proface好用,但没办法,用户要求用西门子TP270。另有一问题是:如何用位的改变来切换画面,Proface是用D脚本,西门子该怎样做?问题太简单,请不要笑话我。谢谢!
1054
工业控制组员
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2008/6/16
发站内信
发表于:2008/7/25 13:43:00
#5楼
可以用脚本切,也可以用变位触发直接跳转
再微小的需求,我们也全力支持您!
努力,生活更美好!!!!!!!!
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2008/7/25 18:35:00
#6楼
请问 具体该怎样操作呢? 谢谢
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2008/7/27 0:26:00
#7楼
怎么没人知道我的问题吗?急啊,拜托各位老师了。
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2008/7/30 0:20:00
#8楼
如何用位的改变来切换画面?
1054
工业控制组员
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2008/6/16
发站内信
发表于:2008/8/20 8:55:00
#9楼
不好意思,刚看到你留言.你问题解决了吗?
再微小的需求,我们也全力支持您!
努力,生活更美好!!!!!!!!