您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:10个,阅读:5609 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
yu_fei
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2003/12/28
发站内信
发表于:2004/3/24 17:27:00
#0楼
PLC 输入摸板 直流源型与直流漏型的区别  请各位大虾指教表情表情表情表情表情表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/3/25 7:59:00
#1楼
低电压还是高电压输入有效的问题。
1686
March77
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1686
注册时间:2004/3/13
发站内信
发表于:2004/3/26 8:24:00
#2楼
TO:yu_fei
NPN的就是漏型.
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
1088
wmwa
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2003/10/27
发站内信
发表于:2004/3/31 23:23:00
#3楼
应该是电流流向的问题,实际应用就是区别公共参考点是正还是零了,在有方向的器件如固态继电器时要特别注意了^_^
952
chinallc
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2004/3/30
发站内信
发表于:2004/4/1 14:42:00
#4楼
对,是这样的
924
cnlyli
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2004/12/17
发站内信
发表于:2005/1/23 2:20:00
#5楼
study!
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/1/23 13:01:00
#6楼
对应NPN与PNP的输入形式;
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/1/23 15:37:00
#7楼
在OMRON中,源型输入为共阴极(COM接正),漏型输入为共阳极(COM接负),供参考.
具体接线最好还是参考使用手册


[此贴子已经被作者于2005-1-23 15:40:19编辑过]
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
973
ZHJ-SZ
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2007/11/6
发站内信
发表于:2007/11/7 16:16:00
#8楼
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效
漏型输入是指输入点接入直流负极有效
源型输出是指输出的是直流正极
漏型输出是指输出的是直流负极。
有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2007/11/9 19:42:00
#9楼
漏型就是对应负极体