您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:26个,阅读:5384 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

求助:模拟量异常

1220
belial2006
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1220
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/7/4 10:34:00
#0楼
大家好!

我的AI模块为331-7KF02-0AB0,4~20mA,4线制传感器,8通道中 前3个通道使用 其它空载(问题通道是第3个)

数值常长时间显示最大值(特别是这几天凌晨下雨时出现,中午就好了)

STEP7检查相应PIW数值,32767,满数值了
AI线路电流检查为13mA左右,正常

我感觉不是传感器的问题,应该是AI模块A/D转换的问题

请大家帮我分析分析,应该如何解决
谢谢大家了
表情表情表情表情表情表情
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2007/7/4 14:11:00
#1楼

1,组态里定义为4DMU,Measuring Range 为"C",输入卡侧面也要选择为"C"
2,干扰造成,如,接地啊,屏蔽啊,等电位啊,什么的,呵呵,我也不是很清楚
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/7/4 14:38:00
#2楼
a. 4线制变送器如果是隔离型仪表,请将变送器信号的负端接地!

b. 检查 PLC模板的 M端(直流供电)一定要牢固地连接到接地母排!

c. 检查331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)短接,然后再和端子20(M)连接起来!

我们在这里等候你的好消息.
1220
belial2006
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1220
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/7/5 8:30:00
#3楼
谢谢大家了

可是它时好时坏,要观察很多天

真希望它彻底垮掉
978
wl3455928
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2007/7/5 14:23:00
#4楼
我觉得还是模快内部的问题,既然有时候好那就说明组态没问题,而且检测的信号13MA是对的,但是数值不该是37267啊!
呵呵,见笑见笑!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/7/5 15:21:00
#5楼
我曾经在现场调试的时候, 亲身经历过上述的现象(即:用万用表能测量出4线制变送器的毫安电流,但是在程序中看到数值是37267!)

在后续的分析中, 发现该变送器(国产仪表)是浮地的. 我将变送器信号的负端接地, 然后再用万用表测量变送器的毫安电流,与程序中看到数值是相符合的!

注: PLC系统的M端接地!
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2007/7/5 16:24:00
#6楼
PLC系统的M端接地!  这点我也认同,因为我也遇到过同样的问题,当时所有模拟量检测都是32767
但将PLC的M端跟24VDC负线和地线同时接通就全OK 了.
但楼主的问题在于出错的只有第三个通道啊,
我觉得若是干扰也应该是变送器端或元件受干扰,我想是变送器或元件端与PLC不等电位吧,呵呵.
若怀疑是通道有问题用排除法,先换个试试
随便谈谈想法,还请高手指点一二.
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1220
belial2006
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1220
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/7/7 8:14:00
#7楼
因为模块的M端不方便拆开连接,我只将模块的端子10、11短接了一下
观察了两天  没异常出现
不知是恰巧没异常出现 还是真的有效果

大家可不可以讲讲模块的 端子10、11、M-、M 间有什么关系吗
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2007/7/7 11:08:00
#8楼
我想问一下.为什么通道1,2会没问题呢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/7/7 13:34:00
#9楼
belial2006:

使用331-7KF02-0AB0模拟输入模板, 检测4线制变送器(有源仪表)的毫安电流. 接线步骤可以考虑如下:

1. PLC模板的 M端(直流供电)一定要牢固地连接到接地母排, 确认每个模板的 M端是相连的!

2. 331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)以及端子20(M)短接!

3. 如果是隔离型仪表,请将变送器信号的负端在 PLC电柜侧接地!

4. 变送器电缆的屏蔽层单端接地!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004