您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:33个,阅读:6047 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1619
tonny
文章数:223
年度积分:50
历史总积分:1619
注册时间:2003/3/14
发站内信
发表于:2004/2/12 14:24:00
#0楼
现有一套进口设备,停机半年后重开发生故障。CPU318-2DP,通过profibus下面带6个ET200S从站和2个FESTO从站。现在的情况是:有一个ET200S从站通讯发生故障。接口模块型号是IM151,电源PM-E  24VDC,I/O模块131-4BB00-0AB0,132-4BB30-0AB0。CPU MESSAGE显示没有找到该从站,I/O ERROR。现象是CPU318上面的BF红灯亮,IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮。请教KARL这可能是什么原因造成的。
其它从站运行良好,另外硬件配置、接线、地址分配都没有问题。
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/12 14:47:00
#1楼
请加入论坛观看:
[Post=20]IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮,一般说明电源有问题,查模块BUS,查PM-E,151,131,132。

如果SF灯灭,BF灯还亮,则:
BUS通讯的检查方法:拨动BUS接头上的终端电阻开关看本站和下一站BF灯的变化,此站IM151和其他站调换以排除IM151问题,整理或换此站到前一站的BUS线。
一般经验,Profibus线的问题几率占通讯故障98%以上。你可以保证接线没问题,但线是不可以用眼睛和万用表确定的。

此站的IM151也值得怀疑,小心别轻易和其他站对调,先解决SF灯亮的问题。
[/Post]




[此贴子已经被作者于2004-2-16 13:08:53编辑过]
.
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/12 15:10:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1619
tonny
文章数:223
年度积分:50
历史总积分:1619
注册时间:2003/3/14
发站内信
发表于:2004/2/12 15:40:00
#3楼
多谢karl。我也是怀疑电源有问题,不过我不在现场,无法去检查电源的状况。下次去的时候一定给它彻底检查一下。
1527
adautomation
文章数:244
年度积分:50
历史总积分:1527
注册时间:2003/5/19
发站内信
发表于:2004/2/14 12:07:00
#4楼
BF灯是否Bus Fail,
最恶心的就是日本
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/14 13:05:00
#5楼
是。
但此例和网上其他Bus Fault有别,主要原因是此站SF(system fail)问题,此Slave没启动自然BF了。
.
978
wu_xin
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2003/6/8
发站内信
发表于:2004/2/16 22:25:00
#6楼
我碰到过类似现象,当时是电源问题。
有意栽花花不开,无心插柳柳成荫
970
victorisme
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/4/4
发站内信
发表于:2005/4/29 10:50:00
#7楼
a
949
siemens_mb
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/4/29
发站内信
发表于:2005/4/29 13:57:00
#8楼
检查你的网络连接接头,及网线.
否则,更换IM151
997
iamzjllb
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2004/2/3
发站内信
发表于:2005/5/3 0:05:00
#9楼
换个PM块吧~哈哈

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007