返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
变频器论坛
工控论坛首页
→
变频器论坛
→ 浏览主题:
90KW电机可否用星三角启动?
回帖:
261
个,阅读:
109853
次
[上一页]
[1]
...
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
...
[27]
[下一页]
* 帖子主题:
90KW电机可否用星三角启动?
收藏
分享到
1027
fvuve
文章数:
2
年度积分:
50
历史总积分:
1027
作者的所有帖子(2)
注册时间:
2005/2/14
发站内信
发表于:2005/2/14 10:58:00
#130楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
华北工控:发挥嵌入式计算机技术优势,助力拓展边缘计算应用边界
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1023
fincoo
文章数:
8
年度积分:
50
历史总积分:
1023
作者的所有帖子(8)
注册时间:
2005/2/11
发站内信
发表于:2005/2/14 17:33:00
#131楼
煤矿的电机100KW直接启动的有的是,那是因为他们的变压器容量非常大,冗余大,才能受的了,有公式可以计算的
【方案】
【下载有礼】福禄克ii900工业声学成像仪的热门应用案例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1002
meishaoli
文章数:
1
年度积分:
50
历史总积分:
1002
作者的所有帖子(1)
注册时间:
2005/3/4
发站内信
发表于:2005/3/4 9:59:00
#132楼
首先要考虑电动机接入的系统的容量,主要是上级变压器的容量和此变压器所代其他的负荷,如果没有达到2:3( 一共)可以直接启动,90KW的电动机如果是380V,额定电流大约180A,直接启动电流要1100A左右,这和电动机本身的特性有关,还要看电动机的负载类型,如果是风机,启动时间需要很长8S-12S,如果是泵,启动时间短一些,如果符合条件,直接启动也可以,软启动,要好多银子,星脚启动不可靠
【方案】
台达自动化产品在螺杆挤出机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
868
mokchong
文章数:
174
年度积分:
50
历史总积分:
868
作者的所有帖子(174)
注册时间:
2002/7/30
发站内信
发表于:2005/3/4 10:21:00
#133楼
当然可以啊,我在饲料生产线的粉碎机200HP就是用星-角启动的,不过接触器最好用好点,因为触点不好电弧大,很容易损坏东西,故障也多,很危险的。
【方案】
搬运生产线的预防和保全
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2035
六六六六
文章数:
395
年度积分:
50
历史总积分:
2035
作者的所有帖子(395)
注册时间:
2005/1/14
发站内信
发表于:2005/3/4 19:45:00
#134楼
没经过这样的大电机星-角启动.向你们学习来了
今天要努力!!
【方案】
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1142
phb741288
文章数:
51
年度积分:
50
历史总积分:
1142
作者的所有帖子(51)
注册时间:
2004/12/13
发站内信
发表于:2005/3/4 20:49:00
#135楼
75KW的电机重载也没有多大问题,我单位的电机是三菱的、接触器是安川的。
【方案】
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1032
hahaer
文章数:
36
年度积分:
50
历史总积分:
1032
作者的所有帖子(36)
注册时间:
2005/1/8
发站内信
发表于:2005/6/21 17:19:00
#136楼
启动方式的选择:
容量比=电动机功率(kw)/供电变压器容量(kva)
容量比<=03,直接启动; 0.3<容量比<=0.58,星三角; 容量比〉0.58,延边三角/ 自耦/电子软启动
【方案】
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1987
dxhb
文章数:
383
年度积分:
50
历史总积分:
1987
作者的所有帖子(383)
注册时间:
2005/6/22
发站内信
发表于:2005/6/22 23:20:00
#137楼
楼上的朋友们:大功率电机启动是有点麻烦.但是,如果阁下使用的是风机或水泵.
不妨将设备用途发至: dx_hb0686@263.net
在恒流(不改变设备流量,与系统压力要求)情况下,我们已成功将多数流体的功率下降50-85%.
大幅降低设备功率,节能也非常可观.
人依德兴 业随信旺-----德兴环保
【方案】
台达运动控制器在包装行业的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1188
aotooc
文章数:
47
年度积分:
50
历史总积分:
1188
作者的所有帖子(47)
注册时间:
2004/6/2
发站内信
发表于:2005/6/29 14:27:00
#138楼
只要你的电网容量够大的话,电机是没有问题。功率再大一点也行
【方案】
高精度、高效率的柔性生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1041
wangyw
文章数:
10
年度积分:
50
历史总积分:
1041
作者的所有帖子(10)
注册时间:
2005/1/22
发站内信
发表于:2005/8/10 17:04:00
#139楼
这主要取决于你处供电容量及保护配置,如果供电容量允许,直接启动也可以。一般当电动机的容量超过供电容量的1/3时,就不允许直接启动。
【方案】
FLIR自动化红外热像仪,成功协助企业工厂规避风险
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•