11KW电机发烫

71
2485846506
文章数:7
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2026/7/16
发站内信
发表于:2026/7/16 18:53:10
#0楼
 11kw电机自动停机,半夜到现场发现,配电柜断路器一相出线端子出现烧焦打火,虚接了,线也发热重新压好了接线端子。电机发烫严重,然后本地启动之后运行了一会儿又停了。启动键按了也没反应了。
 第二天过去的时候已经远程启动了,电机发烫依旧很严重。停机之后无法启动,交流接触器无法吸合了。但是按下接触器中间的吸合点那块,电机又能启动,不过一松手就又断了。然后就换了新的接触器,没接电机试了一下,启动键,停止键又正常了,交流接触器也可以吸合了。
 测量三项电机两两直接的电阻都是一致的,任意一相对地都为无穷大,那就是不是相间短路也不是漏电。就是感觉相间阻值很低,打到200欧姆(蜂鸣档)显示为0.09欧。11kw的电机这正常吗。查资料说不对,相间绝缘烧坏了。身边的老师傅说只要数值一致电机就是好的,很纳闷了。
请各位大佬指导一下!
19068
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:524
历史总积分:19068
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/7/21 17:32:58
#1楼
说了这么多,就是不说运行电流是多少,所有的故障都以电流的形式来体现,比如:运行电压、负载、电机的绝缘,以及线路的接触电阻,都可以通过电流来间接的体现出来。
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/21 18:30:23
#2楼
三项电机我只看绝缘和三项运行电流怎么样,几乎不测阻值
不走寻常路。
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/7/21 19:05:20
#3楼
说了半天,运行时三相电压和电流分别是多大?
11594
solidcam
文章数:2747
年度积分:1315
历史总积分:11594
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/7/21 19:29:45
#4楼
运行电流是多少
6578
YS-W
文章数:2117
年度积分:913
历史总积分:6578
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/7/21 19:39:03
#5楼
三相电机没法通过线圈阻值判断好坏,智能靠绝缘阻抗来检测,各项绝缘没问题就是好的,再看电压与电流。当然机械轴承方面就不必说了
41245
知道一点
文章数:23927
年度积分:970
历史总积分:41245
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/7/21 19:47:23
#6楼
新安装的?
遇到过,最后确定是线接错了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19952
老兔子
文章数:2569
年度积分:710
历史总积分:19952
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/7/21 20:12:58
#7楼
以下是引用24858465062026/7/16 18:53:10的发言:
从这个表述来说,这个电机因缺相发热已经损坏了,测直流电阻所谓“正常”,其实就已经不正常。

目前判断好坏的方法只能测电流(或者打开机壳检查)来确定。
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/7/21 21:19:54
#8楼
11千瓦,用万用表测电阻,这个不作准
13900
蛇会大学
文章数:5000
年度积分:577
历史总积分:13900
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/21 23:59:27
#9楼
电机发热正常的,有多热?手无法长时间摸的温度