您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:149 [上一页] [1] [2] [下一页]
23685
liuxd6909
文章数:12469
年度积分:1253
历史总积分:23685
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/14 23:53:33
#0楼
在你检修做测试时,按下漏保的测试扭,只跳了左边漏电部分,右边开关没有联跳,而且在后来的测试中,每次都是只跳了左边。









思想决定高度
23685
liuxd6909
文章数:12469
年度积分:1253
历史总积分:23685
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/14 23:57:31
#1楼
请示领导,此开关暂时不进行更换 ,但开关上贴上禁止合闸标示

附件 微信图片_20251211142703_5398_76.jpg
思想决定高度
23685
liuxd6909
文章数:12469
年度积分:1253
历史总积分:23685
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/15 0:01:32
#2楼
故障2QF开关对应的插座上贴上“禁止使用”标识,防止出现事故 。
附件 微信图片_20251211142705_5399_76.jpg
[此贴子已经被作者于2025/12/15 0:05:18编辑过]
思想决定高度
44932
YXBK 版主
文章数:20682
年度积分:111
历史总积分:44932
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/15 8:10:16
#3楼
11月2号,发现一个单相的异常

昨天又发现一个三相的不行


于是乎我想到两个问题

1.是不是这种结构不行,有缺陷(但这是ABB的品牌)

2.是不是你们每个月都去测试,增加了动作的次数,然后才会出现、准确说是发现这种缺陷


关于漏保,要求是每个月都测试一次,但我这么多年,就看到你们公司去做了(当然这可能是我见识少)

是不是正因为没有去测试,而正常情况下很少动作,所以这个缺陷才难以发现


再次说明一下,以上只是我个人的胡乱猜测
[此贴子已经被作者于2025/12/15 8:11:04编辑过]
大家一起学习
7168
第三颗牙
文章数:988
年度积分:173
历史总积分:7168
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/12/15 8:28:10
#4楼
漏保被试成消耗品了
5477
15898151893
文章数:1611
年度积分:684
历史总积分:5477
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/12/15 10:33:38
#5楼
这标志有点小了,最好挂个牌子,醒目的那种。
5632
YS-W
文章数:1598
年度积分:309
历史总积分:5632
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/12/15 12:52:54
#6楼
漏保从没做到过每月测试,能做到每月进行测试的公司真是太标准了。
40135
知道一点
文章数:23508
年度积分:927
历史总积分:40135
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/15 14:00:37
#7楼
拆开看看
记得有个附件在包装盒里,可以将他们从外部连起来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19178
老兔子
文章数:2526
年度积分:1096
历史总积分:19178
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2025/12/15 19:56:29
#8楼
使用这种不带联动脱扣连杆的断路器,时间久了不出现这种故障那就怪啦。
22064
877476825
文章数:9219
年度积分:1995
历史总积分:22064
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/12/15 22:11:03
#9楼
感觉少个附件,连在手柄那里
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006