您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:137 [上一页] [1] [2] [下一页]
273
cilixiami
文章数:48
年度积分:273
历史总积分:273
注册时间:2021/4/19
发站内信
发表于:2025/11/12 22:46:39
#0楼
附件 屏幕截图 2025-11-12 221621.jpg

电路如图:电源通过两相380变220变压器驱动电气柜冷风机,变压器初级一个2P空开控制,次级一端接地另一端通过一个1P空开控制负载。
现在的问题是:旧的冷风机坏了换了个新的,接线有标识L和N,将N线接变压器接地侧,L接1P空开下端,送电后,变压器初级空开跳闸。次级不跳
              但是将线反过来L接变压器接地侧,N线接1P空开下端,正常工作。
PS:L和N线与地线测量不通,设备没有零地共用。

求教,有遇到相同情况的老师傅能分享下为什么吗。感谢
[此贴子已经被jint于2025/11/14 9:42:41编辑过]
44714
YXBK 版主
文章数:20547
年度积分:2093
历史总积分:44714
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/11/13 10:58:53
#1楼
有没有试多几次看看


感觉这个顺序应该没什么关系的
大家一起学习
8458
jxxs20101001
文章数:376
年度积分:908
历史总积分:8458
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2025/11/13 12:33:32
#2楼
可能冷风机靠近N端线圈碰壳了。
11939
Tivian
文章数:2929
年度积分:1421
历史总积分:11939
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/11/13 13:44:26
#3楼
同意楼上的,线圈N端有漏电或者接地了。可以这样试,取消1端的接地,按说随便接应该没问题
21838
877476825
文章数:9098
年度积分:1769
历史总积分:21838
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/13 16:17:51
#4楼
取消1端的接地,看有漏电的地方不?
不走寻常路。
691
rfdiwirf
文章数:19
年度积分:55
历史总积分:691
注册时间:2012/11/29
发站内信
发表于:2025/11/13 16:58:52
#5楼
真正是个老师,给新人带来了学习的方法。好人
273
cilixiami
文章数:48
年度积分:273
历史总积分:273
注册时间:2021/4/19
发站内信
发表于:2025/11/13 19:29:16
#6楼
回复 #1楼 YXBK
最开始没换接线顺序送了3-4次电都跳闸,单位的老师傅提示说换个顺序试试,换完后送了2次都没问题。老师傅说是经验之谈,具体为什么他也不知道
273
cilixiami
文章数:48
年度积分:273
历史总积分:273
注册时间:2021/4/19
发站内信
发表于:2025/11/13 19:49:57
#7楼
回复 #3楼 Tivian
重要设备停不下来,无法测试抱歉。当时也怀疑过是否接地,只是用万用表测量过,零火线对地都不通,个人也觉得220V的设备,零地也没有共用,应该可以随便接。
23519
liuxd6909
文章数:12393
年度积分:1087
历史总积分:23519
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/13 20:21:30
#8楼
同意2楼观点,风机端有接轻微接地 。
思想决定高度
39917
知道一点
文章数:23393
年度积分:1609
历史总积分:39917
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/11/13 21:18:36
#9楼
分别测风机两端对地
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved