FX3U型PLC读取模拟量数据用什么指令
回帖:
12
个,阅读:
603
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
FX3U型PLC读取模拟量数据用什么指令
收藏
分享到
18513
pan_xiansheng
文章数:
2393
年度积分:
1007
历史总积分:
18513
作者的所有帖子(2393)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/8/20 9:33:27
#0楼
FX3U型PLC读取模拟量数据用什么指令,在3U的编程手册中说,用RD3A指令,既直接读取。而3U的模拟量控制手册中,却说用TO、FROM指令。都是三菱的权威资料,解释怎么互相矛盾呢?真的把我搞糊涂了。
请各位高手指点,谢谢!
[此贴子已经被作者于2025/8/20 9:34:25编辑过]
【方案】
加工机 | 电火花放电加工机轴旋转的正确使用方法
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1079
981183833
文章数:
356
年度积分:
37
历史总积分:
1079
作者的所有帖子(356)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 10:17:09
#1楼
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
【方案】
WITLINE-EBOX-4G设备远程运维小型分散设备
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18513
pan_xiansheng
文章数:
2393
年度积分:
1007
历史总积分:
18513
作者的所有帖子(2393)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/8/20 10:40:48
#2楼
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 10:17:09
的发言:
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
照这么说的话,如果我用FX3U-4AD模块,是可以用RD3A指令的吧?
【方案】
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1079
981183833
文章数:
356
年度积分:
37
历史总积分:
1079
作者的所有帖子(356)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 11:09:30
#3楼
可以的
【方案】
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86695
ZCMY
版主
文章数:
47655
年度积分:
1214
历史总积分:
86695
作者的所有帖子(47655)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/8/20 11:13:29
#4楼
以下是引用
pan_xiansheng
在
2025/8/20 10:40:48
的发言:
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 10:17:09
的发言:
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
照这么说的话,如果我用FX3U-4AD模块,是可以用RD3A指令的吧?
不可以;
+1
【方案】
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38653
cvlsam
版主
文章数:
12556
年度积分:
1264
历史总积分:
38653
作者的所有帖子(12556)
注册时间:
2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/20 12:22:21
#5楼
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 10:17:09
的发言:
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
因为RD3A指令的用途已经给你限定死了。
Good Luck~
+4
【方案】
围观 | 现场总线的应用优势?
只看该作者
|
赞
[4]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18513
pan_xiansheng
文章数:
2393
年度积分:
1007
历史总积分:
18513
作者的所有帖子(2393)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/8/20 12:37:13
#6楼
谢谢cvlsam 版主,谢谢ZCMY 版主,同时也谢谢981183833参与。
【方案】
受限空间内快速转换
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86695
ZCMY
版主
文章数:
47655
年度积分:
1214
历史总积分:
86695
作者的所有帖子(47655)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/8/20 13:45:44
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
EMB-3551工控主板:搭载飞腾E2000Q处理器,适合边缘计算网关应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1079
981183833
文章数:
356
年度积分:
37
历史总积分:
1079
作者的所有帖子(356)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 14:02:37
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
kinway伺服系统在提花机龙头上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1079
981183833
文章数:
356
年度积分:
37
历史总积分:
1079
作者的所有帖子(356)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 14:11:25
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
CNC | 春节停机注意事项
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
62.4004