您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:153 [上一页] [1] [下一页]
1164
nzaqwsx
文章数:17
年度积分:231
历史总积分:1164
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2025/6/11 18:52:03
#0楼
附件 图片_20250610192128.jpg



附件 图片_20250610192118.jpg



1164
nzaqwsx
文章数:17
年度积分:231
历史总积分:1164
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2025/6/11 19:11:11
#1楼
不知道咋样屏蔽它管压降
85
kishiaino
文章数:2
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2025/6/2
发站内信
发表于:2025/6/11 19:26:15
#2楼
11脚接地有用吗?
1164
nzaqwsx
文章数:17
年度积分:231
历史总积分:1164
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2025/6/11 19:52:22
#3楼
回复 #2楼 kishiaino
11脚自身就是接地
85
kishiaino
文章数:2
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2025/6/2
发站内信
发表于:2025/6/11 22:00:23
#4楼
回复 #3楼 nzaqwsx
查资料11脚是监测管压降的
1164
nzaqwsx
文章数:17
年度积分:231
历史总积分:1164
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2025/6/12 19:31:41
#5楼
回复 #4楼 kishiaino
搞好了。不过它电压不是负压