您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:455 [上一页] [1] [2] [下一页]
1256
xkxxjh
文章数:50
年度积分:128
历史总积分:1256
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2025/3/21 10:06:09
#0楼
上电电机运行,一分钟后停止,过30分钟后又自动运行,如此自动循环运行,请教大神们怎么设计电路图
21910
hwl123
文章数:5858
年度积分:814
历史总积分:21910
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2025/3/21 16:30:04
#1楼
用双时间循环时间继电器不行吗?
20463
honghaii
文章数:8024
年度积分:826
历史总积分:20463
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2025/3/21 16:54:05
#2楼
肯定可以的。看楼主能用就行。
44935
YXBK 版主
文章数:20661
年度积分:114
历史总积分:44935
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/3/21 17:06:54
#3楼
感谢马云,实物接线图都画好了

附件 微信截图_20250321170408.jpg

附件 微信截图_20250321170511.jpg
大家一起学习
18513
pan_xiansheng
文章数:2393
年度积分:1007
历史总积分:18513
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/3/21 17:10:53
#4楼
你如果用2个普通的时间继电器,理论上可行,但由于触点动作的时间差,往往回误动作,可以用双定时循环时间继电器。

附件 截图.jpg
44935
YXBK 版主
文章数:20661
年度积分:114
历史总积分:44935
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/3/21 19:17:22
#5楼
来个普通的,理论上是可以的,实际上不知会不会抢触头


附件 微信截图_20250321191610.jpg
大家一起学习
12083
Tivian
文章数:2981
年度积分:1565
历史总积分:12083
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/3/21 19:37:41
#6楼
用双时间继电器最方便了,零线少,接线少,故障率更低
5452
15898151893
文章数:1595
年度积分:659
历史总积分:5452
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/3/21 23:58:35
#7楼
用两个计时器也可以,双计时的都行。
648
547520288
文章数:28
年度积分:648
历史总积分:648
注册时间:2024/11/11
发站内信
发表于:2025/3/22 12:12:50
#8楼
用时间继电器就可以了。
26942
ytleaderplc
文章数:11207
年度积分:5
历史总积分:26942
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/3/23 9:04:05
#9楼
闪烁电路  两个时间继电器的比较常见。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005