#0楼
从0.62到0.87,还得继续。
[此贴子已经被作者于2025/1/6 16:17:56编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
【方案】
CNC | F0方式下PLC数据的写入&导出
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
20463
honghaii
文章数:
8024
年度积分:
826
历史总积分:
20463
作者的所有帖子(8024)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2025/1/6 17:12:50
#1楼
也上了光伏?等夏天估计还要上去的。继续整改吧。
[此贴子已经被作者于2025/1/6 17:15:15编辑过]
【方案】
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22015
877476825
文章数:
9185
年度积分:
1946
历史总积分:
22015
作者的所有帖子(9185)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/1/6 19:20:52
#2楼
快达标了
不走寻常路。
【方案】
台达运动控制解决方案成功应用于机床取出臂 实现高产能的快速生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28397
goldage
文章数:
15820
年度积分:
1689
历史总积分:
28397
作者的所有帖子(15820)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/1/6 21:20:36
#3楼
装一套自动补偿吧,省事省心
【方案】
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4494
dffeifei110
文章数:
1115
年度积分:
8
历史总积分:
4494
作者的所有帖子(1115)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2025/1/6 21:23:28
#4楼
还真是,上一套自动补偿,感觉还划算些
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
【方案】
红外热像仪报警系统为Transpole公司安全保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[1]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20463
honghaii
文章数:
8024
年度积分:
826
历史总积分:
20463
作者的所有帖子(8024)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2025/1/7 7:55:22
#5楼
自动补偿楼主那边正常应该有的,光伏的听说需要上四象限补偿控制器,我这边没上。汇报说建议改善的,领导们后面就没说法了。
【方案】
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5584
YS-W
文章数:
1553
年度积分:
261
历史总积分:
5584
作者的所有帖子(1553)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2025/1/7 8:07:43
#6楼
我这里以前有自动补偿系统,但是电容全完了,每月罚款近1千,后全部更换了电容,现在每月奖百元左右。
【方案】
台达InfraSuite供电系统服务昆明铁路局信息机房
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11128
yutianhe95
文章数:
3519
年度积分:
870
历史总积分:
11128
作者的所有帖子(3519)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/7 8:36:05
#7楼
自动补偿肯定有的,主要是用电量少了,变压器空载无功得占比相应提高了,常规得自动补偿功率因素控制器检测不到得。想要完全检测到正确的功率因素只有信号取自高压侧,但没法实现,只有自己加了几个小电容,晚上没光伏时自动补下。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
【方案】
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11128
yutianhe95
文章数:
3519
年度积分:
870
历史总积分:
11128
作者的所有帖子(3519)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/7 8:41:38
#8楼
以下是引用
honghaii
在
2025/1/7 7:55:22
的发言:
自动补偿楼主那边正常应该有的,光伏的听说需要上四象限补偿控制器,我这边没上。汇报说建议改善的,领导们后面就没说法了。
四象限也没必要上,正常 只计量1/4无功象限, 2/3象限都是余电上网时得无功不计量得,浙江这边得表单是不计量得。
如果改四象限,光伏接入点又得更改了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
【方案】
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11128
yutianhe95
文章数:
3519
年度积分:
870
历史总积分:
11128
作者的所有帖子(3519)
注册时间:
2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/7 8:59:46
#9楼
以下是引用
honghaii
在
2025/1/6 17:12:50
的发言:
也上了光伏?等夏天估计还要上去的。继续整改吧。
[此贴子已经被作者于2025/1/6 17:15:15编辑过]
这功率因素低跟光伏没关系,主要是用电量下降了,无功占比高了
有关系的是那种光伏上网是功率因素纳入考核得地区。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
【方案】
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005