刚把邻居处理一个故障。卧室双控灯一开开关,跳总闸。接线图,如下。
发现双控开关损坏导致零火短路。如果上面总闸短路不跳,估计电线要着了
不走寻常路。
【方案】
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
10945
xianban7
文章数:
293
年度积分:
762
历史总积分:
10945
作者的所有帖子(293)
注册时间:
2009/5/12
发站内信
发表于:2024/10/23 20:23:17
#1楼
人才,零线也进开关,估计是想省点线吧
【方案】
基于台达机电产品的锡膏印刷机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24195
bnnyygy
文章数:
6932
年度积分:
1468
历史总积分:
24195
作者的所有帖子(6932)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/23 20:51:00
#2楼
核爆起爆装置。
【方案】
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11158
chi1225
文章数:
2788
年度积分:
825
历史总积分:
11158
作者的所有帖子(2788)
注册时间:
2014/7/31
发站内信
发表于:2024/10/23 20:56:27
#3楼
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
【方案】
图尔克接插件在纺织行业的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4556
dyx811
文章数:
33
年度积分:
893
历史总积分:
4556
作者的所有帖子(33)
注册时间:
2010/11/10
发站内信
发表于:2024/10/23 21:00:22
#4楼
我也遇到过,接线的时候把空开整跳了。
【方案】
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47564
YXBK
版主
文章数:
21901
年度积分:
2492
历史总积分:
47564
作者的所有帖子(21901)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/23 21:06:41
#5楼
以下是引用
chi1225
在
2024/10/23 20:56:27
的发言:
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
大家一起学习
【方案】
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
只看该作者
|
赞
[6]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20236
老兔子
文章数:
2586
年度积分:
994
历史总积分:
20236
作者的所有帖子(2586)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/10/23 22:45:59
#6楼
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
【方案】
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
41678
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
24097
年度积分:
1403
历史总积分:
41678
作者的所有帖子(24097)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/23 23:33:50
#7楼
不接错是不会短路的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
脱碳:通过准确测量,Carbonaide 在混凝土碳固化方面实现了稳固的成效|维萨拉(Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20841
fsjnzhouyan
文章数:
4920
年度积分:
870
历史总积分:
20841
作者的所有帖子(4920)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2024/10/24 0:04:41
#8楼
以下是引用
老兔子
在
2024/10/23 22:45:59
的发言:
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24010
877476825
文章数:
10071
年度积分:
1904
历史总积分:
24010
作者的所有帖子(10071)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/10/24 7:13:21
#9楼
以下是引用
fsjnzhouyan
在
2024/10/24 0:04:41
的发言:
以下是引用
老兔子
在
2024/10/23 22:45:59
的发言:
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
灯是水晶灯,开关损坏,L2.L1导通了。好像是杂牌开关
[此贴子已经被作者于2024/10/24 7:13:57编辑过]
不走寻常路。
【方案】
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
108.6282