jint:
本期访谈到此结束。随后会在此公布5名获赠图书的网友名单。敬请关注。
感谢在本期访谈中积极提问的网友,同时对于咸老师的耐心回答表示感谢!结束后咸老师仍会就网友所提问题进行回答。有进行过提问的网友可留意咸老师的回复.
2012/5/3 16:36:39
ybh0928:向 xq09181 提问:
控制柜多路启动信号指示灯220V和380V,当N线并联,启动其中一路,信号灯都闪一下;有的还微亮,串接触器常开触点效果还不是很好。怎么解决?
2012/5/3 15:05:06
骏诚:向 xq09181 提问:
咸老师你好,加了变频器电机是否比工频状态下的电机还耐用很省电,我们厂里的电机大多是泵类和风机负载,电机功率大多在7.5到280KW之间,希望老师指点,谢谢。
2012/5/3 15:15:03
xq09181:如果现在是用调节风门的开度来调节风量的话,换用变频器节能效果较好。如果风门全开才满足供风要求,就没必要再装变频器。同样,如需对供水压力进行调节,或保持恒压供水的话,用变频器效果也很好。
2012/5/4 9:26:35
qlin:向 xq09181 提问:
有提问者道及“全面”,我想说两句:图书定位不同,要求会不同;个人风格也有关系。
比如教科书,必须全面、正确、重基本原理,具持久性;而实用资料,更偏重于应用。工作中,有时一张电路图、一个原理分析、甚至一句话的启发,都可能有很大的作用。
当然,能够全面一点更好,但要做好,需花大力气,有时还需要多人合作和组织的支持。
咸老师的风格,我感觉是“不求全而求实、在实的基础上全”。
2012/5/3 15:36:15
xq09181:应该是过热误报警吧。一般是由热敏电阻取得模块温度信号,经后级运算电路处理后送MCU。检查相关温度检测电路。个别机型也检测散热风扇的运行状态(三线式风扇),当风扇损坏时,也报出过热故障。
2012/5/4 9:09:22
yh12345678:向 xq09181 提问:
咸老师,您好!很高兴能有这样的平台给我们。目前有AB的变频器控制电机在运行中出现了电流波动大的现象,请指教?如何解决
2012/5/3 16:31:27
cgmguangming:向 xq09181 提问:
请问4.8W,200mA,24VDC的电磁阀,如果供电电压为DC21.6V,会导致电磁阀切换不完全到位吗?谢谢!
2012/5/3 16:24:10