S7-200 SMART连接wincc需要通过PC ACCESS,这个我们都知道,而PC ACCESS最多只支持8个连接,所以用这种方案wincc是无法连接30个S7-200 SMART的。

这里我建议使用大连德嘉的多功能交换机S型,它可以实现S7-200 SMART直连wincc,不通过PC ACCESS软件,这样就可以突破8个连接的限制,(最多可以连接64个PLC),这样连接稳定可靠,并且通讯速度较快!

附件 1.jpg



6868
海边渔翁
文章数:1443
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/11 22:15:33
#1楼
搞推销的不,可以参考一下
1104
zgy3073
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2019/3/12 9:38:33
#2楼
楼主的方法,以前建议这样做。
但是今年Smart软件升级以后,支持了PN,Modbus TCP也免费了。WINCC和smart连接可以通过Modbus TCP了,所以不需要第三方中转了。
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/12 10:34:50
#3楼
这个方案牛逼了!能不能搞个试用活动啊?!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/3/12 10:53:30
#4楼
有没有应用的案例 分享下!
7194
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1586
年度积分:260
历史总积分:7194
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/3/12 12:57:13
#5楼
回复 #2楼 zgy3073
用PLC自带的modbus tcp需要改变PLC程序,比较麻烦,不如这种方案方便!