#0楼
井式炉报警过电流。测量正常。怀疑控制板需要调整
附件 mmexport1551110160555.jpg
附件 mmexport1551110166509.jpg
此帖发自论坛APP
3519
ycwmjw
文章数:537
年度积分:50
历史总积分:3519
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/2/25 23:58:36
#1楼
p2是电流调节电位器
此帖发自论坛APP
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/26 6:09:03
#2楼
测试正常,但是报警,控制板的设置改过吗,如果没有改过,建议换新的控制板
3519
ycwmjw
文章数:537
年度积分:50
历史总积分:3519
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/2/26 7:08:19
#3楼
调整了p2,不在报警了
此帖发自论坛APP
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/3/3 14:03:14
#4楼
那就是说,调整后正常了;
测量正常是关键,判断只是参数调节问题。
此帖发自手机工控论坛
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/3/3 15:37:20
#5楼
备一下硬件手册,方便维修和查询解决措施。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/3 15:48:02
#6楼
这个是调功器啊,设置不麻烦啊