1. 首先将大连德嘉国际电子提供的 GSD 文件 D_MASTER.GSD 拷贝到 C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\Bin默认目录下;

产品图标 DS007_N.BMP 和 DS007_S.BMP 文件也拷贝到C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\Bin默认目录下

(一般默认目录是这个)
附件 1.jpg

2. 在博途里菜单栏里的“选项”的安装GSD文件
附件 2.jpg


3. 然后在博途里硬件组态,添加DP Slave/MODBUS Master(这里以Modbus主站为例)

附件 3.jpg


4.设备组态DP Slave/MODBUS Master,然后设置相关参数

附件 4.jpg

5.在6#槽里添加个read 1 Words,然后设置从站地址、起始地址相关参数

附件 5.jpg


最后再配置一下Modbus从站的参数
6868
海边渔翁
文章数:1443
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/25 19:18:41
#1楼
学习了谢谢分享
5212
yecao2003
文章数:1376
年度积分:50
历史总积分:5212
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2019/2/27 15:53:32
#2楼
看上去很方便呀。
7190
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1585
年度积分:256
历史总积分:7190
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/3/11 8:32:53
#3楼
回复 #2楼 yecao2003
是的,非常方便,直接GSD文件插入就行