小弟有个问题,看过手册接线如图,但是报SF灯闪烁,应该是断线报警,这个怎么排除掉。

一开始拿着短线短接了一下上方的b+ b-  不闪了,准备接上去后还是闪,没有接触不良。


附件 微信图片_20190119145229.jpg

附件 微信图片_20190119145232.jpg



10433
xlian
文章数:3235
年度积分:73
历史总积分:10433
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 16:56:43
#1楼
B通道接一下100欧或者110欧电阻/你现在接法是B通道开路了
10433
xlian
文章数:3235
年度积分:73
历史总积分:10433
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 16:57:33
#2楼
PT100在0度时电阻是100欧
5914
zq3076
文章数:2154
年度积分:96
历史总积分:5914
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2019/1/19 17:51:15
#3楼
以下是引用xlian2019/1/19 16:56:43的发言:
B通道接一下100欧或者110欧电阻/你现在接法是B通道开路了
感谢回答,说实话我确实接了一个100欧姆的电阻在B通道,不好用!
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2019/1/20 11:02:35
#4楼
三线制接法拨码8off
5914
zq3076
文章数:2154
年度积分:96
历史总积分:5914
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2019/1/20 18:05:37
#5楼
回复 #4楼 litianxi