我刚刚咨询客服,告诉我可以,但是我表示怀疑,这个可以用吗,
我连接的PLC是一个通讯协议是一个是RS232,一个是RS485,客服告诉我可以,大家怎么看。
36258
cvlsam 版主
文章数:12209
年度积分:610
历史总积分:36258
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/14 10:33:20
#1楼
以下是引用qq3621762482018/12/14 10:26:55的发言:
附件 QQ截图20181214102448.jpg

附件 微信截图_20181214102428.jpg


我刚刚咨询客服,告诉我可以,但是我表示怀疑,这个可以用吗,
我连接的PLC是一个通讯协议是一个是RS232,一个是RS485,客服告诉我可以,大家怎么看。

现在没有这个功能的HMI还有客户买吗?只要不占用用一个引脚不影响通讯,RS232,RS485,RS422在内部都有对应的芯片控制.

附件 snap3.jpg

Good Luck~
5170
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/12/14 10:38:33
#2楼
2台应该可以,有3个端口,试过2个485
附件 1213.jpg
4915
MIC小赖
文章数:1585
年度积分:53
历史总积分:4915
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2018/12/14 10:42:52
#3楼
。。。。这不是正常操作么。。我这屏幕最少也是1台PLC两台机械手
40440
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/12/14 10:50:08
#4楼
这个完全没问题,一个232连信捷PLC,一个485连变频器,这是我使用的案例
16168
zrx517697809
文章数:6269
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/12/14 11:29:15
#5楼
我连接4台PLC
5312
121111115
文章数:1399
年度积分:395
历史总积分:5312
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/14 11:36:47
#6楼
这个可以让触摸屏作为MODBUS  server然后PLC做为从站去连触摸屏,别说两个,20个都有可能,就走标准的MODBUS协议就行。
PLC作为客户端,屏显示啥发给他,屏设置啥读进来。
一个服务器(屏)可以连多个客户端(PLC)。
2888
1143158441
文章数:275
年度积分:56
历史总积分:2888
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2018/12/14 12:26:50
#7楼
可以
此帖发自论坛APP
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/14 12:30:28
#8楼
三菱目前最便宜的经济型的GS触摸屏也支持两通道连接。连接两个设备。
不过实际使用中同时连接两个的场合相对还是很少。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39615
tigermu 版主
文章数:14870
年度积分:573
历史总积分:39615
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/12/14 13:04:01
#9楼
是正常操作,不用怀疑。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006