同行业的日系设备,控制安川45KW伺服他们用的“CCS-TP基板”是什么模块呀?有什么作用呢,除了给定脉冲频率外,还能起到全闭环补偿作用吗?
813
每一天为明天
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2018/8/29
发站内信
发表于:2018/10/17 8:06:45
#1楼
不好意思,图片怎么都转不过来
[此贴子已经被作者于2018/10/17 8:07:28编辑过]
39617
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/10/17 8:28:58
#2楼
附件 fz.jpg

帮楼主翻了一下
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/10/19 17:03:07
#3楼
玩了这么多年三菱的东西了,这个真没见过。。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/19 21:13:24
#4楼
不要最后告诉我就是模块的插头转接端子板啊,因为定位模块是40针接插件,需要转接为端子台
5932
zq3076
文章数:2159
年度积分:114
历史总积分:5932
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/10/20 9:31:37
#5楼
你没有模块图片吗?  题外话日本人的图纸设备做的就是严谨,看起来很舒服。
813
每一天为明天
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2018/8/29
发站内信
发表于:2018/10/20 12:41:55
#6楼
附件 欧力模块.jpg



这是PLC及配置的模块
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/21 16:22:25
#7楼
A1SD7 这个是对应三菱老的A系列的定位模块,早就停产了。
[此贴子已经被作者于2018/10/21 16:24:48编辑过]
1481
wufeng622
文章数:36
年度积分:74
历史总积分:1481
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2018/10/26 10:03:12
#8楼
A1SD70是三菱早期的全闭环控制系统
楼主所说的东东,应该是一块A1SD70与SERVO之间的接线用的中继模块(单纯接线用)。