怎么说呢,请教各位 关于中央空调新风阀、回风阀及排风阀的等比例控制是根据什么原理,具体到PLC程序里是怎么进行换算 的,最近在看关于空调的PLC程序,看得一头雾水,简直不知从何下手  。

附件 微信截图_20181013094502.jpg

附件 微信截图_20181013094555.jpg

附件 微信截图_20181013094935.jpg
[此贴子已经被作者于2018/10/13 9:50:03编辑过]
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/13 22:40:12
#1楼
建议楼主把程序扔在一旁,不管它,先理解空调新风阀、回风阀、排风阀以及为什么要进行控制,当以上关系搞清楚后,再来看PLC程序。
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/13 22:47:34
#2楼
你的程序中肯定有温度、二氧化碳反馈信号,将反馈信号与预设目标进行比较,最终得出将要实施什么动作,是增大新风量?是增大回风量?还是增大排风量?
18500
pqsh 版主
文章数:7303
年度积分:330
历史总积分:18500
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/14 10:35:05
#3楼
编程序,读程序,其实应该懂工艺,楼上说得对.所以,做自动化的,其实是罗列指令的.设计逻辑,不是自控的事情.当然,坛里有很多设备工艺一起搞的做非标的大V大版主不敢说.
另外,读程序,边读边把它换成人类可懂的语言,比如块,逻辑,流程图等.指令是机器懂的.