工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 求助:LGIS5变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:1891 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助:LGIS5变频器

分享到
410
414520919
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:410
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2018/9/27 13:48:18
#0楼
变频器上电报,通讯故障和CPU故障,不确定哪里问题
附件 1538027280227.jpg
此帖发自论坛APP
410
414520919
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:410
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2018/9/27 20:48:19
#1楼
怎么连个泡沫都没有……
此帖发自论坛APP
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/27 21:53:12
#2楼
如果数据初始化还是报CPU故障就是主板问题
410
414520919
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:410
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2018/9/28 12:26:33
#3楼
连续换了两块主板了,用不了几天又报同样故障。
此帖发自论坛APP
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/9/28 20:28:44
#4楼
看看风扇或风扇电路。
[此贴子已经被作者于2018/9/28 20:29:07编辑过]
9190
haol1974
文章数:767
年度积分:71
历史总积分:9190
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2018/9/29 7:35:10
#5楼
故障描述不清楚
656
jason_lam
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2018/11/14
发站内信
发表于:2019/11/10 14:58:07
#6楼
我也是一样,换主板一天又坏了,有大神解救吗?
此帖发自手机工控论坛
15354
yuanyuesheng
文章数:3000
年度积分:468
历史总积分:15354
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2019/11/10 17:44:14
#7楼
通讯故障,先换通讯板试试吧。
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/11/11 15:39:05
#8楼
这个机型电阻最容易开路或变值,先检查主板供电电源板上的电阻是不是有变值开路的,再检查主板电阻,每只都测一遍,驱动板电源也要检查,前几天修过一台,开始也是跟你一样的故障,5V电压杂波很厉害,电源修好,开始报HW;驱动板电源又不对,瞬间到了60多伏,316J全坏,故障脚一直输出,修好驱动,还是报,主板电流检测运放周围的电阻80.6K电阻坏了一群,终于不报HW了,端子又不运行,输出继电器不停地咔哒咔哒乱响,又是电阻变值,总共换了30多只电阻才把这台机器修好,慢慢查电阻吧,对比着测,发现不对拿热风枪扫下来测,就是费工夫,没办法的。
[此贴子已经被作者于2019/11/11 15:39:58编辑过]