* 帖子主题:

timer变量时基

分享到
2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2018/9/19 20:01:05
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg


各位好,请教一下大家,我GX work中的局部标签中命名了一个timer的变量作计时用,但是这个timer怎么样才能指定时基阿?
这个timer好像是以100ms为时基的,如果要指定10ms或1ms很问怎么才能指定?
 我试过如果在全局标签中指定其软元件可以做到,但是比如我想做在FB内定义一个10ms的定时器,且要多次使用,请问我应该怎么样才能定义FB这个时基呢?
 谢谢!
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/19 21:49:03
#1楼
PLC哪个系列?
2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2018/9/19 23:45:18
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
大师你好,是Q系列的。
2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2018/9/19 23:46:05
#3楼
回复 #1楼 ZCMY
大师你好,是Q系列的
39617
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/20 6:21:26
#4楼
三菱也好西门子也好,都有定时器,定时器自身都指定时基,楼主可以直接使用定时器的变量数乘以时基就可以得到时间。
36260
cvlsam 版主
文章数:12211
年度积分:612
历史总积分:36260
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/20 9:15:47
#5楼
以下是引用miss_cloudy2018/9/19 20:01:05的发言:
附件 1.jpg

附件 2.jpg


请使用高速定时器输出指令:OUTH。