中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: Q系列组态
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:599 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

Q系列组态

[已结贴]
分享到
2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2018/9/18 18:20:52
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

请问一下,我想把QJ61BT11的CC link模块按上图位置进行组态,但在I/O分配设置类型却打不到对应的模块,请问我应该怎么样才能对其进行组态呢?放谢


2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2018/9/18 18:24:17
#1楼
附件 2.jpg


另外,我想在X/Y分配按钮的对话框中显示这种地址分配形式,但搞个半天搞不出来,麻烦你告诉我一下吗?
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/9/18 20:30:16
#2楼
CC-LINK通讯模块,在I/O设置中,选择智能模块,占用32点。
另外现在这个模块购买的型号是QJ61BT11N.
2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2018/9/18 21:52:56
#3楼
回复 #2楼 fumz78
谢谢,版主大大这么热心。。