各位师傅,我按照转速通讯格式及通讯数据格式发送读取转速数据,为什么回传数据没啥变化
附件 -26a68c721094831c.jpg
附件 mmexport1525694067252.jpg
附件 IMG_20180508_083311.jpg
附件 mmexport1525694083180.jpg
附件 Screenshot_2018-04-23-16-09-10.jpg
附件 Screenshot_2018-04-23-16-08-59.jpg
附件 Screenshot_2018-04-23-16-09-29.jpg
附件 Screenshot_2018-04-23-16-09-14.jpg
此帖发自论坛APP
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/9 0:17:01
#1楼
看不清,你的波特率等参数设对了没?
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/5/9 5:56:06
#2楼
先搞一个串口调试助手,看看能不能接受回来,先看下参数是否正确然后再用plc
此帖发自手机工控论坛
801
1123436712
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:801
注册时间:2017/11/7
发站内信
发表于:2018/5/9 7:25:54
#3楼
参数设置对了,都是9600,plc监控回传数据就没有什么变化
此帖发自论坛APP
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/9 14:11:30
#4楼
确定好仪表通信参数后,假设你设置的是9600,N,8,1,且仪表站地址为1
使用USB转RS485电缆将仪表和电脑连接起来
电脑打开串口调试助手,
串口调试助手亦要设置好通信参数
而后串口调试助手发送如下命令:
01 04 00 00 00 02 71 CB
如果仪表通信参数设置正确、接线正确、串口调试助手通信参数设置OK,那么仪表收到命令后会返回
01 04 04 ** ** ** ** ## ##
其中** ** ** **的4个字节组成一个long型整数,为当前测量转速值
其中## ##为CRC校验2个字节
================================================================
这一步骤完成后,再进行PLC程序的讨论!