中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】空压机三相电压平衡,三相电流不平衡!!(20180416)
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:4038 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】空压机三相电压平衡,三相电流不平衡!!(20180416)

分享到
456
便携式病毒
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:456
注册时间:2018/4/15
发站内信
发表于:2018/4/15 20:41:26
#0楼
各位大神帮帮忙,小弟遇见了一个头疼问题,希望各位大神帮忙出出主意!谢谢了!!!
[此贴子已经被jint于2018/4/17 0:47:35编辑过]
456
便携式病毒
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:456
注册时间:2018/4/15
发站内信
发表于:2018/4/15 20:42:21
#1楼
附件 微信图片_20180415204400.jpg
5360
李也
文章数:1035
年度积分:53
历史总积分:5360
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2018/4/15 21:48:36
#2楼
我厂水在泵房电机也三相不平衡,和你说的情况差不多。电压也平衡。电机45kw到132kw都是中相电流高用了4年多了了没什么问题。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/15 22:19:05
#3楼
如果测量准确的话,还是电机问题,虽然不影响使用,建议找电机厂商看看
456
便携式病毒
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:456
注册时间:2018/4/15
发站内信
发表于:2018/4/15 22:43:08
#4楼
回复 #2楼 李也
确实不影响使用,但是问题依然在这里,如果没有一个说法会影响我们设备的整体验收。所以还是希望找到问题点。
456
便携式病毒
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:456
注册时间:2018/4/15
发站内信
发表于:2018/4/15 22:45:23
#5楼
回复 #3楼 goldage
电流都是钳形表测量的,我也已经让空压机厂家联系电机厂家检查电机了。现在只有一步步排除原因。
17986
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:288
历史总积分:17986
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/4/15 23:21:04
#6楼
在电原端测试试看(远离电机)情况应该不同。
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/15 23:36:19
#7楼
直接测电机接线端子电压是否平衡,以排除开关接触不良的可能
6082
电工班长
文章数:1307
年度积分:62
历史总积分:6082
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/4/16 9:35:14
#8楼
按楼主所述,是电机自身的问题,用电桥测量一下电机三相绕组阻值。还有,如六楼说的,钳形表测电流最好在电源侧测量,不要在电机接线盒附近测量,电机运行时产生的磁场会影响测量数值。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/4/16 14:04:22
#9楼
电机导线交换位置后,电流大小仍为原来的顺序,则认可6楼等的说法,看所测电流是否准确,可以换位置或以其他表计观察(例如面板上的电流表);还有,三相电流的差值是否在允许误差内(不记得具体数值了)。
另外,或可测量三相电压(单相电压)是否一致。
此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004